Archived
                
                
                    
                
                    
                            Этот пост заблокирован, редактирование отключено
Программное обеспечениеВопросы по zetFBDПревышение размера кода
Вопросы по системе программирования контроллеров Z400 и Z401
Исходное сообщение:
                                    regedit, 31.03.2015, 14:10                                
                                                    
Превышение размера кода
                    Не зашивается проект с вокал для Z400. Тормозится во время проверки перед отладкой сообщением "Превышение размера кода". Логично подсократить кол-во блоков ::)                
                
                            Ответы:
                                        mike, 01.04.2015, 09:23                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        А на проект можно посмотреть?                    
                    
                                    
                                        regedit, 01.04.2015, 09:42                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        Хотел обкатать готовое решение. :) В нём ничего не менял
http://zentec.ru/dev/readymade/
                    
                                    http://zentec.ru/dev/readymade/
                                        mike, 01.04.2015, 10:24                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        Сам проект лезет в контроллер.
Вы в отладке смотрите?
                    
                                    Вы в отладке смотрите?
                                        regedit, 01.04.2015, 10:38                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        Да                    
                    
                                    
                                        mike, 01.04.2015, 10:46                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        и в отладке все лезет
пришлите скрин свойств проекта, таб "отладка"
                    
                                    пришлите скрин свойств проекта, таб "отладка"
                                        regedit, 01.04.2015, 11:07                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        Проект размещён на 3-х листах. Удаляю 3-ий лист - всё залезает.                     
                    
                                    
                                        mike, 01.04.2015, 11:09                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        Если проект с сайта - то он корректен.
Нужно посмотреть настройки отладки
                    
                                    Нужно посмотреть настройки отладки
                                        regedit, 01.04.2015, 13:07                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        Лезет только с симуляцией входов/выходов. С расстановкой точек отладки входов/выходов не проходит.                    
                    
                                    
                                        mike, 01.04.2015, 13:34                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                
                        У вас галка стоит "Установка точек отладки на все выходы"
Снимите ее.
А те выходы, которые нужно отладить пометьте и нажмите F9
[quote author=regedit link=topic=11.msg33#msg33 date=1427875651]
Проект размещён на 3-х листах. Удаляю 3-ий лист - всё залезает.
[/quote]
                    
                                    Снимите ее.
А те выходы, которые нужно отладить пометьте и нажмите F9
[quote author=regedit link=topic=11.msg33#msg33 date=1427875651]
Проект размещён на 3-х листах. Удаляю 3-ий лист - всё залезает.
[/quote]
                                        regedit, 01.04.2015, 15:59                                    
                                                            
Превышение размера кода
                                                