ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z401Z401
Исходное сообщение:
MDV, 05.05.2015, 18:03
Z401
доброго дня всем.
есть ли возможность прочитать управляющую программу которая залита в контроллер.
есть ли возможность прочитать управляющую программу которая залита в контроллер.
Ответы:
mike, 06.05.2015, 07:08
Z401
Здравствуйте!
Нет, такой возможности нет. А в чем проблема?
Нет, такой возможности нет. А в чем проблема?
MDV, 07.05.2015, 06:58
Z401
Купил вентустановку в ней данный давайс.
Хочу добавить функционал
Хочу добавить функционал
mike, 07.05.2015, 19:29
Z401
Смотря кто производитель установки.
В принципе можно все)))
В принципе можно все)))
MDV, 11.05.2015, 17:48
Z401
Производитель ооо "вентконтроль"
mike, 11.05.2015, 22:12
Z401
Давно покупали?
Подключиться через ФБД редактор удается к контроллеру? Какую версию ядра пишет?
[quote author=MDV link=topic=19.msg93#msg93 date=1431355723]
Производитель ооо "вентконтроль"
[/quote]
Подключиться через ФБД редактор удается к контроллеру? Какую версию ядра пишет?
[quote author=MDV link=topic=19.msg93#msg93 date=1431355723]
Производитель ооо "вентконтроль"
[/quote]
MDV, 13.05.2015, 00:44
Z401
Установка прошлого года. Комп к контроллеру еще не подключал. Хочу вначале разузнать, а то придется всю программу с алгоритмами писать
mike, 13.05.2015, 08:12
Z401
Программу скачать из контроллера нельзя, но можно запросить исходник программы у вентконтрола, не думаю, что там какое-то ноухау (уж все придумано до нас).
Второй вариант - взять готовое решение и допилить его под свои нужды.
[quote author=MDV link=topic=19.msg95#msg95 date=1431467087]
Установка прошлого года. Комп к контроллеру еще не подключал. Хочу вначале разузнать, а то придется всю программу с алгоритмами писать
[/quote]
Второй вариант - взять готовое решение и допилить его под свои нужды.
[quote author=MDV link=topic=19.msg95#msg95 date=1431467087]
Установка прошлого года. Комп к контроллеру еще не подключал. Хочу вначале разузнать, а то придется всю программу с алгоритмами писать
[/quote]
CPU8bit, 26.10.2015, 14:40
Z401
В принципе аналогичная ситуевина. Хочу написать сюда, дабы не плодить лишнего.
В наследство досталась автоматика от приточных установок на водяном калорифере собранная некой украинской компанией.
Тех. документации и паспортов со схемой расключения увы нет на данную установку
тем более оригинального ПО для контроллера. Но нашлась документация от аналогичной установки, правда приточно-вытяжной с вод.калорифером и рециркуляцией,
к сожалению электрическая схема не совсем аналогична, хоть контроллеры идентичны
Проблема такова, в момент перехода объекта на зимний режим работы, была подан теплоноситель в вентустановку, входе пусконаладочных работ выяснился неприятный момент на одной установке. Контроллер Z401 авсолютно не реагировал на аварийные сигналы, т.е. все дискретные входа не реагиют на изменение состояния, ни пожарного датчика, ни датчика защиты от заморозки. тем немение Аналоговый выход реагирует на изменения температуры в помещении. В принципе сам контроллер и панель Zt033 живы уверен и программа в контроллере в порядке
- Возможно ли каким-то образом диагностировать состояние дискретных и аналоговых входов/выходов.(не имея микропрограммы)
Хотя с помощью перемычек выяснил что дискретные выходя не меняют своего состояния, что может привести к неприятным последствиям (разморозить калорифер например и т.д.)
- Возможно можно сделать например сброс контроллера в исходно состояние с помощью какого-нить программатора
П.с. давным-давно, еще при начальных версиях на вашем сайте были готовые решения на приточную установку с водяным калорифером, но сейчас не нашел.
В общем буду весьма признателен вашим советам, может кто поделится иформацией
П.с. у меня лично был опыт с работой в ФБД, но с ПЛК другого производителя.
В наследство досталась автоматика от приточных установок на водяном калорифере собранная некой украинской компанией.
Тех. документации и паспортов со схемой расключения увы нет на данную установку
тем более оригинального ПО для контроллера. Но нашлась документация от аналогичной установки, правда приточно-вытяжной с вод.калорифером и рециркуляцией,
к сожалению электрическая схема не совсем аналогична, хоть контроллеры идентичны
Проблема такова, в момент перехода объекта на зимний режим работы, была подан теплоноситель в вентустановку, входе пусконаладочных работ выяснился неприятный момент на одной установке. Контроллер Z401 авсолютно не реагировал на аварийные сигналы, т.е. все дискретные входа не реагиют на изменение состояния, ни пожарного датчика, ни датчика защиты от заморозки. тем немение Аналоговый выход реагирует на изменения температуры в помещении. В принципе сам контроллер и панель Zt033 живы уверен и программа в контроллере в порядке
- Возможно ли каким-то образом диагностировать состояние дискретных и аналоговых входов/выходов.(не имея микропрограммы)
Хотя с помощью перемычек выяснил что дискретные выходя не меняют своего состояния, что может привести к неприятным последствиям (разморозить калорифер например и т.д.)
- Возможно можно сделать например сброс контроллера в исходно состояние с помощью какого-нить программатора
П.с. давным-давно, еще при начальных версиях на вашем сайте были готовые решения на приточную установку с водяным калорифером, но сейчас не нашел.
В общем буду весьма признателен вашим советам, может кто поделится иформацией
П.с. у меня лично был опыт с работой в ФБД, но с ПЛК другого производителя.
mike, 26.10.2015, 15:24
Z401
Пытался связаться с вами по телефону, но в вашем офисе сказали, что все разъехались. Оставил контактную информацию.
CPU8bit, 28.10.2015, 10:18
Z401
[quote author=mike link=topic=19.msg369#msg369 date=1445862262]
Пытался связаться с вами по телефону, но в вашем офисе сказали, что все разъехались. Оставил контактную информацию.
[/quote]
что есть, то есть.
Пытался связаться с вами по телефону, но в вашем офисе сказали, что все разъехались. Оставил контактную информацию.
[/quote]
что есть, то есть.