ОборудованиеУниверсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033Длинна кабеля и терминатор

Исходное сообщение:
CleverhouseClub, 23.05.2015, 13:54
CleverhouseClub
Длинна кабеля и терминатор
В документации на Z033 сказано "Максимальная длина кабеля [b]250 метров[/b]", хотя стандарт EIA-485 - 1200 м.
Поясните с чем связано такое отличие?

Так же в документации упоминается встроенный терминатор - "120 Ом, впаян. Отключается перемычкой", но не указанно где она находится.
Ответы:
mike, 23.05.2015, 20:25
mike
Длинна кабеля и терминатор
Аппаратных ограничений никаких нет. Каскад драйвера построен по классической схеме с защитой супрессорами и встроенными предохранителями. Соответственно, на кабеле типа КИПЭВ работать будет.
Ограничение 250 метров - условное.

Терминатор отключается методом расплавления  ;) перемычки J1. На оборотной стороне платы панели.
CPU8bit, 05.11.2015, 13:08
CPU8bit
Длинна кабеля и терминатор
[quote author=mike link=topic=20.msg98#msg98 date=1432401956]
Аппаратных ограничений никаких нет. Каскад драйвера построен по классической схеме с защитой супрессорами и встроенными предохранителями. Соответственно, на кабеле типа КИПЭВ работать будет.
Ограничение 250 метров - условное.

Терминатор отключается методом расплавления  ;) перемычки J1. На оборотной стороне платы панели.
[/quote]
еще вопрос
панелька zt033 подключена к контроллеру 401  кабелем  utp5e (витая пара) 5-10 метров
по документации в панельке указано наличие резистора 120ом, но связь периодически отваливается
на контролере ни каких перемычек не стоит (jp 1 2 3)
Нужно ли  задействовать в данном случае  перемычки на контроллере  и какие именно  jp2, jp3
Попутно еще вопрос.
В случае когда пропадает связь с панелькой, ни каких опозновательных сигналов нет, это можно определить только "на глаз". Поясню, допустим связь с панелькой пропала (по-какой либо причине), установка продолжает работать при этом не реагирует ни на дискретные датчики ни аналоговые, в этот момент на панельке все показания температур равны 0, кроме встроенного в панель (по-моему Room)
(по идее если связь "падает", должна происходить аварийная ситуация, сигнал какой нибудь наконец)
п.с. извиняюсь если каких-то параметров не указал, то поправьте меня пожалуйста
п.с. в каком случае панелька может забыть свои настройки?  адрес, скорость порта
устал танцевать с бубном. сорри
mike, 05.11.2015, 13:35
mike
Длинна кабеля и терминатор
Если связь отваливается, то на панели должно появиться error LN
А то, что контроллер не останавливается - это к разработчику прикладного ПО контроллера.