В документации на Z033 сказано "Максимальная длина кабеля [b]250 метров[/b]", хотя стандарт EIA-485 - 1200 м. Поясните с чем связано такое отличие?
Так же в документации упоминается встроенный терминатор - "120 Ом, впаян. Отключается перемычкой", но не указанно где она находится.
Ответы:
mike, 23.05.2015, 20:25
Длинна кабеля и терминатор
Аппаратных ограничений никаких нет. Каскад драйвера построен по классической схеме с защитой супрессорами и встроенными предохранителями. Соответственно, на кабеле типа КИПЭВ работать будет. Ограничение 250 метров - условное.
Терминатор отключается методом расплавления ;) перемычки J1. На оборотной стороне платы панели.
CPU8bit, 05.11.2015, 13:08
Длинна кабеля и терминатор
[quote author=mike link=topic=20.msg98#msg98 date=1432401956] Аппаратных ограничений никаких нет. Каскад драйвера построен по классической схеме с защитой супрессорами и встроенными предохранителями. Соответственно, на кабеле типа КИПЭВ работать будет. Ограничение 250 метров - условное.
Терминатор отключается методом расплавления ;) перемычки J1. На оборотной стороне платы панели. [/quote] еще вопрос панелька zt033 подключена к контроллеру 401 кабелем utp5e (витая пара) 5-10 метров по документации в панельке указано наличие резистора 120ом, но связь периодически отваливается на контролере ни каких перемычек не стоит (jp 1 2 3) Нужно ли задействовать в данном случае перемычки на контроллере и какие именно jp2, jp3 Попутно еще вопрос. В случае когда пропадает связь с панелькой, ни каких опозновательных сигналов нет, это можно определить только "на глаз". Поясню, допустим связь с панелькой пропала (по-какой либо причине), установка продолжает работать при этом не реагирует ни на дискретные датчики ни аналоговые, в этот момент на панельке все показания температур равны 0, кроме встроенного в панель (по-моему Room) (по идее если связь "падает", должна происходить аварийная ситуация, сигнал какой нибудь наконец) п.с. извиняюсь если каких-то параметров не указал, то поправьте меня пожалуйста п.с. в каком случае панелька может забыть свои настройки? адрес, скорость порта устал танцевать с бубном. сорри
mike, 05.11.2015, 13:35
Длинна кабеля и терминатор
Если связь отваливается, то на панели должно появиться error LN А то, что контроллер не останавливается - это к разработчику прикладного ПО контроллера.