Исходное сообщение:
                                    Maksim, 21.07.2015, 00:44                                
                                                    
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
                    1. Вопрос по объединению нескольких контроллеров для получения большего количества, входов и выходов, аналоговых, дискретных и так далее итп.......
2. При работе как одно единое целое без потери работоспособности и задержек по передаче?
3. Возможно ли такое с контроллерами zen tec в промышленных вентиляционных агрегатах.
4. Сроки службы данного контроллера хотелось бы узнать, его устойчивость к помехам, статическому электричеству, ну и конечно же объемы его энергонезависимой памяти.
5. Варианты замены панели оператора на более дорогой аналог.
                 
                
                            2. При работе как одно единое целое без потери работоспособности и задержек по передаче?
3. Возможно ли такое с контроллерами zen tec в промышленных вентиляционных агрегатах.
4. Сроки службы данного контроллера хотелось бы узнать, его устойчивость к помехам, статическому электричеству, ну и конечно же объемы его энергонезависимой памяти.
5. Варианты замены панели оператора на более дорогой аналог.
Ответы:
                                        mike, 21.07.2015, 11:08                                    
                                                            
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
                                                
                        [quote author=Maksim link=topic=31.msg170#msg170 date=1437428699]
1. Вопрос по объединению нескольких контроллеров для получения большего количества, входов и выходов, аналоговых, дискретных и так далее итп.......
[/quote]
Тут даже еще интереснее можно сделать. Каждому контроллеру, который работает в режиме расширения, можно назначить задачу. Например, вычислять температуру и в главное устройство отдавать готовый результат (таблица датчиков очень много занимает памяти и обработку аналоговых каналов имеет смысл возложить на контроллеры-расширители).
Контроллеры объединяются, как стандартные подчиненные.
Обратите внимание на топологию сети в разделе "сети" и сопоставьте ее с чертежом.
Обратите внимание, что используется только 2 шаблона программ:
[list type=decimal]
[li]Программа для мастера[/li]
[li]Программа для платы расширения[/li]
[/list]
                    
                                    1. Вопрос по объединению нескольких контроллеров для получения большего количества, входов и выходов, аналоговых, дискретных и так далее итп.......
[/quote]
Тут даже еще интереснее можно сделать. Каждому контроллеру, который работает в режиме расширения, можно назначить задачу. Например, вычислять температуру и в главное устройство отдавать готовый результат (таблица датчиков очень много занимает памяти и обработку аналоговых каналов имеет смысл возложить на контроллеры-расширители).
Контроллеры объединяются, как стандартные подчиненные.
Обратите внимание на топологию сети в разделе "сети" и сопоставьте ее с чертежом.
Обратите внимание, что используется только 2 шаблона программ:
[list type=decimal]
[li]Программа для мастера[/li]
[li]Программа для платы расширения[/li]
[/list]
                                        mike, 21.07.2015, 11:13                                    
                                                            
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
                                                
                        [quote author=Maksim link=topic=31.msg170#msg170 date=1437428699]
2. При работе как одно единое целое без потери работоспособности и задержек по передаче?
[/quote]
Это же сеть! Задержки будут. Вопрос в том, как вы напишете и оптимизируете сеть. Но в целом даже на скорости 9600 будет все летать (при 4-5 слейвах и при оптимальной настройки сети) и сбои от помех будут минимальны.
                    
                                    2. При работе как одно единое целое без потери работоспособности и задержек по передаче?
[/quote]
Это же сеть! Задержки будут. Вопрос в том, как вы напишете и оптимизируете сеть. Но в целом даже на скорости 9600 будет все летать (при 4-5 слейвах и при оптимальной настройки сети) и сбои от помех будут минимальны.
                                        mike, 21.07.2015, 11:13                                    
                                                            
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
                                                
                        [quote author=Maksim link=topic=31.msg170#msg170 date=1437428699]
3. Возможно ли такое с контроллерами zen tec в промышленных вентиляционных агрегатах.
[/quote]
Да, возможно
                    
                                    3. Возможно ли такое с контроллерами zen tec в промышленных вентиляционных агрегатах.
[/quote]
Да, возможно
                                        mike, 21.07.2015, 11:22                                    
                                                            
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
                                                
                        [quote author=Maksim link=topic=31.msg170#msg170 date=1437428699]
4. Сроки службы данного контроллера хотелось бы узнать, его устойчивость к помехам, статическому электричеству, ну и конечно же объемы его энергонезависимой памяти.
[/quote]
Срок службы - не определенный параметр. Как будете эксплуатировать, так и будет работать ;)
За несколько лет производства Z400 отказов ничтожно малое количество.
Устойчивость к помехам очень хорошая, но опять же все индивидуально. Если имеется ввиду, как будет работать в одном ящике с мощным частотником, имея с ним гальваническую связь - отлично.
Статика статике рознь. Пальцами трогать можно входы-выходы. Z400 не очень защищенная машина. Все же он предназначен для встраивания на борт. Но в целом статистики по поломкам от статики по входам/выходам нет вообще.
Объем памяти в документации (документ D181013 (поиском в разделе документации)). А с какой целью интересуетесь? может чего-нибудь подскажу.
                    
                                    4. Сроки службы данного контроллера хотелось бы узнать, его устойчивость к помехам, статическому электричеству, ну и конечно же объемы его энергонезависимой памяти.
[/quote]
Срок службы - не определенный параметр. Как будете эксплуатировать, так и будет работать ;)
За несколько лет производства Z400 отказов ничтожно малое количество.
Устойчивость к помехам очень хорошая, но опять же все индивидуально. Если имеется ввиду, как будет работать в одном ящике с мощным частотником, имея с ним гальваническую связь - отлично.
Статика статике рознь. Пальцами трогать можно входы-выходы. Z400 не очень защищенная машина. Все же он предназначен для встраивания на борт. Но в целом статистики по поломкам от статики по входам/выходам нет вообще.
Объем памяти в документации (документ D181013 (поиском в разделе документации)). А с какой целью интересуетесь? может чего-нибудь подскажу.
                                        mike, 21.07.2015, 11:27                                    
                                                            
Вопрос по объединению нескольких контроллеров!
                                                
                        [quote author=Maksim link=topic=31.msg170#msg170 date=1437428699]
5. Варианты замены панели оператора на более дорогой аналог.
[/quote]
Ну тут то какие проблемы?
Берем среду разработки от более дорогого аналога.
Делаем его хоть мастером, хоть слейвом.
В ZWB пишем программу.
Наслаждаемся результатом.
                    
                                    5. Варианты замены панели оператора на более дорогой аналог.
[/quote]
Ну тут то какие проблемы?
Берем среду разработки от более дорогого аналога.
Делаем его хоть мастером, хоть слейвом.
В ZWB пишем программу.
Наслаждаемся результатом.