Вопросы по системе программирования контроллеров Z400 и Z401
Исходное сообщение:
leszkin, 27.08.2015, 16:49
Читаем по Modbus
Михаил, приветствую. Подскажите по конкретному примеру пожалуйста. Адрес нужного регистра по мануалу устройства - 4001. Функция InputRegisters. ОРС-сервером читаю его без проблем, а контроллером не могу. На скрине пример тэга, который успешно читается ОРС-сервером. Как прочитать эту же переменную контроллером?
з.ы. порт контроллера сконфигурирован верно.
Ответы:
leszkin, 28.08.2015, 11:11
Читаем по Modbus
да в общем смуту внес мануал с адресом регистра 4001 (почему не 40001?). затем последовала моя оплошность с несохранением параметров порта контроллера, а дальше уже я просто вкосячил и зентеком опрашивал функцией чтения памяти, а не функцией чтения входов. в общем 0 адрес, 2 регистра, читаем входы - всё ок. всем спасибо ;D