Z033 через 20-30 секунд показывает "error" от контроллера 400. Ошибка состоит из двух знаков, выглядит как "L" и "верхняя половинка буквы "о". Что это может значить? Какие действия предпринять?
Ответы:
leszkin, 28.08.2015, 12:38
Как интепритировать ошибку
нет связи панели с контроллером. 1). проверяйте полярность модбас подключения. 2). проверяйте конфигурацию порта контроллера и конфигурацию самой панели. (скорости и контроль четности должны совпадать) 3). проверяйте адрес панели в программе и физически заданный. само собой тоже должен совпадать.