Archived
                
                
                    
                
                    
                            Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеУниверсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
Исходное сообщение:
                                    User001, 13.11.2015, 14:11                                
                                                    
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                    Здравствуйте!
Помогите пожалуйста настроить приточку.
Есть пульт управления z033 у меня не получается:
1_когда я входу в setup заношу все данные из таблицы заводских установок(инструкция D190315), перезагружаю то все мои уставки слетают!? Как сбросить старые и поставить свои?
2_когда пульт включается в рабочем режиме, надпись system off сначало просто горит потом начинает мигать. Как сделать чтобы было system on? Т.е. система включилась в работу.
3_ один раз получилось запустить приточку но почему то температура в комнате (room) не менялась 26,0 градусов?
                
                
                            Помогите пожалуйста настроить приточку.
Есть пульт управления z033 у меня не получается:
1_когда я входу в setup заношу все данные из таблицы заводских установок(инструкция D190315), перезагружаю то все мои уставки слетают!? Как сбросить старые и поставить свои?
2_когда пульт включается в рабочем режиме, надпись system off сначало просто горит потом начинает мигать. Как сделать чтобы было system on? Т.е. система включилась в работу.
3_ один раз получилось запустить приточку но почему то температура в комнате (room) не менялась 26,0 градусов?
Ответы:
                                        User001, 13.11.2015, 16:51                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Подскажите все же как можно сбросить настройки на панели управления z033 и сохранить свои?                     
                    
                                    
                                        mike, 13.11.2015, 21:10                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Извините, не видел вопрос.
После ввода параметров подождите 10 сек.
Документ D011212 стр. 9
                    
                                    После ввода параметров подождите 10 сек.
Документ D011212 стр. 9
                                        User001, 16.11.2015, 08:44                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Спасибо, попробую.                    
                    
                                    
                                        User001, 16.11.2015, 17:04                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Ещё раз спасибо за ответ, помогло но не все:
1_почему когда меняю параметр 20(что это такое) с 1 на 0(как в заводских уставках таблица стр.10 документ D190315 жду 10 секунд затем нажимаю Mode и отключаю питание на 10 секунд, потом включают и все уставки слетают?!
И ещё почему-то параметры 21(ставлю 3 а получается7), 24(тоже ставлю 3 получается7), 25 тоже 7.из-за чего!!!
2_и ещё подскажите у нас температура в канале 21-22, в трубе обратке 43-45, в комнате 26 градусов. Почему когда приточка стоит в режиме нагревания она не включается постоянно мигает system off, но стоит переключить на другой режим вентиляция или охлаждение сразу system on? Почему???
                    
                                    1_почему когда меняю параметр 20(что это такое) с 1 на 0(как в заводских уставках таблица стр.10 документ D190315 жду 10 секунд затем нажимаю Mode и отключаю питание на 10 секунд, потом включают и все уставки слетают?!
И ещё почему-то параметры 21(ставлю 3 а получается7), 24(тоже ставлю 3 получается7), 25 тоже 7.из-за чего!!!
2_и ещё подскажите у нас температура в канале 21-22, в трубе обратке 43-45, в комнате 26 градусов. Почему когда приточка стоит в режиме нагревания она не включается постоянно мигает system off, но стоит переключить на другой режим вентиляция или охлаждение сразу system on? Почему???
                                        mike, 16.11.2015, 17:12                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Сейчас посмотрю что к чему                    
                    
                                    
                                        User001, 16.11.2015, 20:21                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Очень нужна Ваша помощь! Нужно настроить приточку, а пока не получается.                    
                    
                                    
                                        User001, 17.11.2015, 11:36                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Прошу прощения за неточность у нас контроллер z401. Я все же не пойму почему в настройках панели управления z033 остаются совсем другие данные? Не все но в пунктах: 20,21,24,25,27 и 28 чтобы я не ставил все сбивается. А если тронуть пункт 20 то вообще все слетает на старые уставки с 1 по 30( откуда они взялись и как их полностью стереть?) Скажите их можно как то убрать совсем? И ещё вот что заметил, когда поставил свои уставки включаю пульт управления- первые секунды все как я задавал, но как только появляется надпись system off все слетает и становится как обычно. Почему?                    
                    
                                    
                                        automat, 17.11.2015, 14:39                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        [quote author=User001 link=topic=58.msg482#msg482 date=1447413106]
1_когда я входу в setup заношу все данные из таблицы заводских установок(инструкция D190315), перезагружаю то все мои уставки слетают!? Как сбросить старые и поставить свои?
[/quote]
Не факт, что ваши параметры соответствую табличным, всё зависит от того, что залито в контроллер. Запросите стандартные параметры у поставщика системы автоматики. Или же залейте новую программу и тогда настраивайте панель.
                    
                                    1_когда я входу в setup заношу все данные из таблицы заводских установок(инструкция D190315), перезагружаю то все мои уставки слетают!? Как сбросить старые и поставить свои?
[/quote]
Не факт, что ваши параметры соответствую табличным, всё зависит от того, что залито в контроллер. Запросите стандартные параметры у поставщика системы автоматики. Или же залейте новую программу и тогда настраивайте панель.
                                        mike, 17.11.2015, 17:00                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        [quote author=User001 link=topic=58.msg494#msg494 date=1447749370]
Прошу прощения за неточность у нас контроллер z401. Я все же не пойму почему в настройках панели управления z033 остаются совсем другие данные? Не все но в пунктах: 20,21,24,25,27 и 28 чтобы я не ставил все сбивается. А если тронуть пункт 20 то вообще все слетает на старые уставки с 1 по 30( откуда они взялись и как их полностью стереть?) Скажите их можно как то убрать совсем? И ещё вот что заметил, когда поставил свои уставки включаю пульт управления- первые секунды все как я задавал, но как только появляется надпись system off все слетает и становится как обычно. Почему?
[/quote]
Это очень важное уточнение про 401.
Кто производитель программы?
                    
                                    Прошу прощения за неточность у нас контроллер z401. Я все же не пойму почему в настройках панели управления z033 остаются совсем другие данные? Не все но в пунктах: 20,21,24,25,27 и 28 чтобы я не ставил все сбивается. А если тронуть пункт 20 то вообще все слетает на старые уставки с 1 по 30( откуда они взялись и как их полностью стереть?) Скажите их можно как то убрать совсем? И ещё вот что заметил, когда поставил свои уставки включаю пульт управления- первые секунды все как я задавал, но как только появляется надпись system off все слетает и становится как обычно. Почему?
[/quote]
Это очень важное уточнение про 401.
Кто производитель программы?
                                        User001, 20.11.2015, 16:53                                    
                                                            
Помогите настроить контроллер z400 при помощи панели управления z033
                                                
                        Добрый вечер! Что залито в контроллер я не знаю как и не знаю кто это делал, но часть параметров я выставил по таблице (стр.10 документ D190315) не получается выставить как я уже и говорил параметры с 20 по 30. Но вот что я хотел спросить: сейчас все вроде включается но через минуту выскакивает ошибка 02 и 03, я вот думаю может дело в параметре 16(тип вентилятора), скажите сколько там может быть вариантов, почему-то расписано только три: 0,1 и 2. ???                    
                    
                                    