ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z400Re: дискретные входы
Исходное сообщение:
                                    Max, 25.02.2016, 08:28                                
                                                    
Re: дискретные входы
                    [quote author=mike link=topic=79.msg757#msg757 date=1455516560]
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
[/quote]
А сколько таких датчиков от Нептуна можно подключить? Можно на все DI по датчику? И еще немного непонятно какое там питание у датчика?
                
                            Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
[/quote]
А сколько таких датчиков от Нептуна можно подключить? Можно на все DI по датчику? И еще немного непонятно какое там питание у датчика?
Ответы:
                                        mike, 25.02.2016, 09:56                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
                    
                                    Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
                                        Max, 25.02.2016, 11:39                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        [quote author=mike link=topic=79.msg799#msg799 date=1456383416]
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
[/quote]
А если панель нужна? (а она нужна в этом проекте) Сколько датчиков потянет?
                    
                                    У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
[/quote]
А если панель нужна? (а она нужна в этом проекте) Сколько датчиков потянет?
                                        Max, 25.02.2016, 12:39                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        Еще.. а если это будет М100? Который будет запитан от трансформатора на 24 В? С него 12 В на датчик можно будет взять ? На панель при этом хватит?
Напряжение питанияОт 12 до 24 В постоянного тока.. это написано на датчике. Теоретически если М100 запитать от постоянки 24 вольта то с блока питания можно и взять питание на датчик.
                    
                                    Напряжение питанияОт 12 до 24 В постоянного тока.. это написано на датчике. Теоретически если М100 запитать от постоянки 24 вольта то с блока питания можно и взять питание на датчик.
                                        mike, 25.02.2016, 15:06                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        с БП можно                    
                    
                                    
                                        Vlad, 13.11.2019, 11:46                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        Можно ли в Z400 аналоговые входы использовать в качестве дискретных? "Сухим контактом" их можно замыкать? На программном уровне я определю, замкнут он или нет.                    
                    
                                    
                                        mike, 13.11.2019, 11:51                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        А кто же мешает?
Аналоговые входы подтянуты, так что простейший компаратор поможет.
Главное помнить, что машина 400 - неженка. Не более 4,98В на вход, иначе издохнет.
На сотых можно до 48В долговременно и до 70В кратковременно
                    
                                    Аналоговые входы подтянуты, так что простейший компаратор поможет.
Главное помнить, что машина 400 - неженка. Не более 4,98В на вход, иначе издохнет.
На сотых можно до 48В долговременно и до 70В кратковременно
                                        Vlad, 13.11.2019, 12:28                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        Я не планирую подавать на аналоговый вход внешнее напряжение, я планирую замыкать/размыкать аналоговый с GND контроллера. Так можно? Соответственно в программе я должен получать значение входа 0 или 1023, я правильно думаю?                    
                    
                                    
                                        mike, 13.11.2019, 13:03                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        Да, можно
только лучше взять середину диапазона.
Что бы исключить ложные срабатывания
                    
                                    только лучше взять середину диапазона.
Что бы исключить ложные срабатывания
                                        Max, 15.02.2016, 07:42                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        Скажите, а к Z400 можно подключить дискретные датчики с типом сигнала "открытый коллектор"? Или такие, которые подают 5 вольт на выходе при сработке и около 0 вольт при состоянии "разомкнуто"?                    
                    
                                    
                                        mike, 15.02.2016, 07:55                                    
                                                            
Re: дискретные входы
                                                
                        Добрый день!
Для Z400 не более 5в
Для M100 не более 50в
                    
                                    Для Z400 не более 5в
Для M100 не более 50в