[quote author=mike link=topic=79.msg757#msg757 date=1455516560]
Да, такой датчик будет работать. ПРоверяли.
А у М100 есть один вход для датчика протечки (то есть не нужен активный датчик)
[/quote]
А сколько таких датчиков от Нептуна можно подключить? Можно на все DI по датчику? И еще немного непонятно какое там питание у датчика?
Ответы:
mike, 25.02.2016, 09:56
mike
Re: дискретные входы
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
Max, 25.02.2016, 11:39
Max
Re: дискретные входы
[quote author=mike link=topic=79.msg799#msg799 date=1456383416]
У нептуна вроде питание 12В
Если панель 033 к контроллеру не нужна, то можно брать прямо с борта контроллера
Да, на все входы можно повесить датчики
[/quote]
А если панель нужна? (а она нужна в этом проекте) Сколько датчиков потянет?
Max, 25.02.2016, 12:39
Max
Re: дискретные входы
Еще.. а если это будет М100? Который будет запитан от трансформатора на 24 В? С него 12 В на датчик можно будет взять ? На панель при этом хватит?

Напряжение питанияОт 12 до 24 В постоянного тока.. это написано на датчике. Теоретически если М100 запитать от постоянки 24 вольта то с блока питания можно и взять питание на датчик.
mike, 25.02.2016, 15:06
mike
Re: дискретные входы
с БП можно
Vlad, 13.11.2019, 11:46
Vlad
Re: дискретные входы
Можно ли в Z400 аналоговые входы использовать в качестве дискретных? "Сухим контактом" их можно замыкать? На программном уровне я определю, замкнут он или нет.
mike, 13.11.2019, 11:51
mike
Re: дискретные входы
А кто же мешает?
Аналоговые входы подтянуты, так что простейший компаратор поможет.
Главное помнить, что машина 400 - неженка. Не более 4,98В на вход, иначе издохнет.
На сотых можно до 48В долговременно и до 70В кратковременно
Vlad, 13.11.2019, 12:28
Vlad
Re: дискретные входы
Я не планирую подавать на аналоговый вход внешнее напряжение, я планирую замыкать/размыкать аналоговый с GND контроллера. Так можно? Соответственно в программе я должен получать значение входа 0 или 1023, я правильно думаю?
mike, 13.11.2019, 13:03
mike
Re: дискретные входы
Да, можно
только лучше взять середину диапазона.
Что бы исключить ложные срабатывания
Max, 15.02.2016, 07:42
Max
Re: дискретные входы
Скажите, а к Z400 можно подключить дискретные датчики с типом сигнала "открытый коллектор"? Или такие, которые подают 5 вольт на выходе при сработке и около 0 вольт при состоянии "разомкнуто"?
mike, 15.02.2016, 07:55
mike
Re: дискретные входы
Добрый день!
Для Z400 не более 5в
Для M100 не более 50в