Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM120M120 стадия тестирования

Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
mike, 25.02.2016, 22:03
mike
M120 стадия тестирования
Готовится к выпуску M120. Делаем в рекордно короткие сроки, но тому есть и предпосылки:
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.

M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.

Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]

Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.

Недели через две получим результаты первичных испытаний.

P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).

Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.



Ответы:
mike, 11.03.2016, 08:50
mike
M120 стадия тестирования
Пока тестируем. Думаю, недели через 2
mike, 19.07.2016, 20:17
mike
M120 стадия тестирования
Порты вроде поправили, светодиод поправим. Господин Воронов сегодня тоже затронул эту тему.
VoronovMaksim88, 20.07.2016, 03:45
VoronovMaksim88
M120 стадия тестирования
[quote author=mike link=topic=85.msg1930#msg1930 date=1468948648]
Господин Воронов
[/quote]
Всего лишь скромный инженер из Новосибирска.
Тоже тестирую м120. На com 0 перепутаны подписи А В. Но Михаил меня заранее предупредил об этом.
VoronovMaksim88, 20.07.2016, 05:39
VoronovMaksim88
M120 стадия тестирования
[quote author=mike link=topic=85.msg803#msg803 date=1456426988]
[list][li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li][/list]
[/quote]

Это com0 ? Который рядом с питанием ?
serov, 07.04.2016, 18:57
serov
M120 стадия тестирования
понятно, опять прокинули, как и с м100
serov, 20.07.2016, 10:34
serov
M120 стадия тестирования
по питанию развязан тот что на разъеме XS6 - com0 (по документации обозван com1)
serge197a, 07.04.2016, 19:42
serge197a
M120 стадия тестирования
Мне понравилась позиция Овен в вопросе образцов.
Образцы высылаются активным пользователям, а потом нужно или вернуть или выкупить.
Обычно предоставляют на месяц.
И людям радость и Овен не в убытке.
Так к примеру я очень хотел получить М100 в декабре, т.к. в январе совершенно заняться нечем.
Но предложение купить поступило только пару недель назад,
а сейчас уже работы выше крыши :-[

serov, 20.07.2016, 11:57
serov
M120 стадия тестирования
А с чем связана медленная реакция по входам. Пытаюсь кнопку повесить, тупит страшно если в проекте более менее наворочено. Ранее в Z400 такой проблемы не наблюдалось.
mike, 08.04.2016, 07:23
mike
M120 стадия тестирования
Приносим извинения за "зажим" образца - были технические проблемы.
Будем исправлять ситуацию
mike, 20.07.2016, 12:11
mike
M120 стадия тестирования
Вы в отладке смотрите?