Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеM120M120 стадия тестирования
Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
mike, 25.02.2016, 22:03
M120 стадия тестирования
Готовится к выпуску M120. Делаем в рекордно короткие сроки, но тому есть и предпосылки:
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.
M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.
Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]
Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.
Недели через две получим результаты первичных испытаний.
P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).
Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.
M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.
Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]
Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.
Недели через две получим результаты первичных испытаний.
P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).
Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.
Ответы:
automat, 26.09.2016, 08:50
M120 стадия тестирования
офтопик: проживающие в Костроме +1 :D
serov, 20.07.2016, 12:57
M120 стадия тестирования
Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.
serov, 08.04.2016, 09:32
M120 стадия тестирования
я 9 штук М100 сейчас заложил в проект. В понедельник решится по оплате за ПО. Если бы у меня был тестовый образец на руках, было бы намного удобнее для процесса. А так придется ждать, когда эти 9 штук будут закуплены. Может заказчик сам их будет покупать, может меня попросит. В общем как обычно растянется на месяц.
mike, 14.03.2016, 20:23
M120 стадия тестирования
120 оказался дюже шустрым.
На днях должен появиться в ЗВБ.
Будем тестировать.
На днях должен появиться в ЗВБ.
Будем тестировать.
mike, 20.07.2016, 21:48
M120 стадия тестирования
[quote author=serov link=topic=85.msg1944#msg1944 date=1469008628]
Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.
[/quote]
Увидели, исправили.
Спасибо!
Нет, светодиод повесил, релюху пробовал. А так вообще кнопку пуск/стоп процесса хотел сделать изначально. Держать приходится кнопочку. А то иначе переключение не работает.
[/quote]
Увидели, исправили.
Спасибо!
serov, 21.07.2016, 11:39
M120 стадия тестирования
[quote author=mike link=topic=85.msg1953#msg1953 date=1469040498]
Увидели, исправили.
Спасибо!
[/quote]
А я пока не увидел, что сделать-то нужно?
Увидели, исправили.
Спасибо!
[/quote]
А я пока не увидел, что сделать-то нужно?
mike, 21.07.2016, 13:12
M120 стадия тестирования
Дождаться обновления ядра. Скоро выпустим.
serov, 21.07.2016, 16:16
M120 стадия тестирования
В документации написано следующее:
[glow=red,2,300]* Внимание!
Запрещается объединение клеммы GND с клеммами M , M0 , G0 , а так же с заземлением![/glow]
Как понимаю M, M0 -это клемы питания разъем XS7, так ведь?
Физически имеем обозначение на XS7 G и G0. Но они не прозваниваются с контактов G0 на других разъемах.
Отсюда вопрос:
БП вроде как имеет гальваническую развязку, а вот как запитать привод клапана с питанием от трансформатора ~24V и управляющим сигналом 0-10В относительно одного из проводов трансформатора.
Прикладываю картинку.
Пунктиром требуемая цепь запрещаемая документацией, но которая вроде как возможна.
[glow=red,2,300]* Внимание!
Запрещается объединение клеммы GND с клеммами M , M0 , G0 , а так же с заземлением![/glow]
Как понимаю M, M0 -это клемы питания разъем XS7, так ведь?
Физически имеем обозначение на XS7 G и G0. Но они не прозваниваются с контактов G0 на других разъемах.
Отсюда вопрос:
БП вроде как имеет гальваническую развязку, а вот как запитать привод клапана с питанием от трансформатора ~24V и управляющим сигналом 0-10В относительно одного из проводов трансформатора.
Прикладываю картинку.
Пунктиром требуемая цепь запрещаемая документацией, но которая вроде как возможна.
serov, 21.07.2016, 16:28
M120 стадия тестирования
Чуть картинку доработал
VoronovMaksim88, 21.07.2016, 19:44
M120 стадия тестирования
Я тоже этот момент недопонял. В мануале есть схема там эти клеммы объеденены.