ОборудованиеM120M120 стадия тестирования
Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
mike, 25.02.2016, 22:03
M120 стадия тестирования
Готовится к выпуску M120. Делаем в рекордно короткие сроки, но тому есть и предпосылки:
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.
M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.
Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]
Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.
Недели через две получим результаты первичных испытаний.
P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).
Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.
M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.
Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]
Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.
Недели через две получим результаты первичных испытаний.
P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).
Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.
Ответы:
mike, 21.07.2016, 20:45
M120 стадия тестирования
Коллеги!
Вы не очень внимательно прочитали руководство!
Начну с питания.
Блок питания m120 выполнен полностью развязанным от всех цепей контроллера и имеет маркировку входов условно обозначенную как M и M0.
Полярность включения не имеет значения.
Нужно понимать, что любой импульсный БП (абсолютно в любом электронном устройстве) является источником повышенных электромагнитных помех.
И, что абсолютно естественно, помехи могут проникать через паразитные связи во внутреннюю схему контроллера.
Для минимизации воздействия помех (лучшей ЭМС) было применено физическое отсоединение земляного полигона БП от земляного полигона контроллера.
Хорошим тоном проектирования систем электроснабжения и автоматизации является питание конечных устройств (и заземления) в одной точке.
В этом случае помехи будут минимизированы.
Внимательно посмотрите схему из листа данных контроллера M120 выбрал самую наглядную)
Вы не очень внимательно прочитали руководство!
Начну с питания.
Блок питания m120 выполнен полностью развязанным от всех цепей контроллера и имеет маркировку входов условно обозначенную как M и M0.
Полярность включения не имеет значения.
Нужно понимать, что любой импульсный БП (абсолютно в любом электронном устройстве) является источником повышенных электромагнитных помех.
И, что абсолютно естественно, помехи могут проникать через паразитные связи во внутреннюю схему контроллера.
Для минимизации воздействия помех (лучшей ЭМС) было применено физическое отсоединение земляного полигона БП от земляного полигона контроллера.
Хорошим тоном проектирования систем электроснабжения и автоматизации является питание конечных устройств (и заземления) в одной точке.
В этом случае помехи будут минимизированы.
Внимательно посмотрите схему из листа данных контроллера M120 выбрал самую наглядную)
VoronovMaksim88, 16.03.2016, 03:58
M120 стадия тестирования
Обновил ZWB, увидел поддержку М120. Эх, хотелось бы Aout 4 шт )) Но даже так думаю контроллер найдет применение. В любом случае появление М120 это безусловно шаг вперёд, разработчики молодцы!!!
Теперь критика:
Uin12 и Uin13 на самом деле Ain.
Теперь критика:
Uin12 и Uin13 на самом деле Ain.
mike, 21.07.2016, 20:55
M120 стадия тестирования
На схеме питание контроллера и периферии осуществляется из одной точки вторичного источника, а объединение земель контроллера и периферии происходит по возвратному проводнику.
Руководство по M120 не одобряет непосредственное объединение клемм M/M0 с клеммой G0 именно из соображений ЭМС.
Руководство по M120 не одобряет непосредственное объединение клемм M/M0 с клеммой G0 именно из соображений ЭМС.
VoronovMaksim88, 16.03.2016, 04:03
M120 стадия тестирования
Uin 1, Uin2, Uin3 могут работать в счётном режиме. Это хорошо. Но тогда сразу возникает вопрос: как увидеть частоту импульсов на этих входах ? И как сбросить накопленное значение импульсов ? И есть ли флаг переполнения счётчика ?
VoronovMaksim88, 16.03.2016, 04:08
M120 стадия тестирования
Ещё хорошо бы для М100 и М120 сделать отладочные экраны.
Тут правда возникает вопрос: как быть с универсальными входами ? Может сделать для них специальный контрол "Uin", который в зависимости от конфигурации входа будет менять свой вид ?
Тут правда возникает вопрос: как быть с универсальными входами ? Может сделать для них специальный контрол "Uin", который в зависимости от конфигурации входа будет менять свой вид ?
serov, 21.07.2016, 22:15
M120 стадия тестирования
Отлично. Будем дальше тестить.
А ещё смотрю выход 12В убрали. Панельку-то теперь не запитать без дополнительного блока питания. Жалко-то как.
А ещё смотрю выход 12В убрали. Панельку-то теперь не запитать без дополнительного блока питания. Жалко-то как.
mike, 16.03.2016, 07:42
M120 стадия тестирования
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=85.msg909#msg909 date=1458089897]
Обновил ZWB, увидел поддержку М120. Эх, хотелось бы Aout 4 шт )) Но даже так думаю контроллер найдет применение. В любом случае появление М120 это безусловно шаг вперёд, разработчики молодцы!!!
Теперь критика:
Uin12 и Uin13 на самом деле Ain.
[/quote]
12 и 13 входы только аналоговые 0-10В
Скорее всего надо переименовать секцию Универсальные входы
Аналоговых выходов 4 - скоро подключим к ЗВБ
Обновил ZWB, увидел поддержку М120. Эх, хотелось бы Aout 4 шт )) Но даже так думаю контроллер найдет применение. В любом случае появление М120 это безусловно шаг вперёд, разработчики молодцы!!!
Теперь критика:
Uin12 и Uin13 на самом деле Ain.
[/quote]
12 и 13 входы только аналоговые 0-10В
Скорее всего надо переименовать секцию Универсальные входы
Аналоговых выходов 4 - скоро подключим к ЗВБ
mike, 21.07.2016, 22:22
M120 стадия тестирования
Какой потрясающий закат сегодня!
Питер волшебный город - он настолько серый, что ты невольно радуешься каждому солнечному восходу, дню или закату.
Сегодня именно такой вечер.
[quote author=serov link=topic=85.msg1965#msg1965 date=1469107003]
В документации написано следующее:
[glow=red,2,300]* Внимание!
Запрещается объединение клеммы GND с клеммами M , M0 , G0 , а так же с заземлением![/glow]
[/quote]
Тут другая штука.
Это относится к порту COM0 - основному порту M120.
Порт 0 имеет гальваническую развязку на оптронах 137 и допускает наличие на любом из проводников, включая земляной полигон, потенциала до 250В.
Земляной полигон порта 0 выведен на клемму контроллера, обозначенную GND.
Соответственно, если объединить клемму GND с M/M0/G/G0, мы получим потенциал на контроллере и периферии, а это может быть опасно для жизни обслуживающего персонала + теряется смысл развязки.
Питер волшебный город - он настолько серый, что ты невольно радуешься каждому солнечному восходу, дню или закату.
Сегодня именно такой вечер.
[quote author=serov link=topic=85.msg1965#msg1965 date=1469107003]
В документации написано следующее:
[glow=red,2,300]* Внимание!
Запрещается объединение клеммы GND с клеммами M , M0 , G0 , а так же с заземлением![/glow]
[/quote]
Тут другая штука.
Это относится к порту COM0 - основному порту M120.
Порт 0 имеет гальваническую развязку на оптронах 137 и допускает наличие на любом из проводников, включая земляной полигон, потенциала до 250В.
Земляной полигон порта 0 выведен на клемму контроллера, обозначенную GND.
Соответственно, если объединить клемму GND с M/M0/G/G0, мы получим потенциал на контроллере и периферии, а это может быть опасно для жизни обслуживающего персонала + теряется смысл развязки.
mike, 16.03.2016, 07:44
M120 стадия тестирования
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=85.msg910#msg910 date=1458090196]
Uin 1, Uin2, Uin3 могут работать в счётном режиме. Это хорошо. Но тогда сразу возникает вопрос: как увидеть частоту импульсов на этих входах ? И как сбросить накопленное значение импульсов ? И есть ли флаг переполнения счётчика ?
[/quote]
На M100 тоже есть счетные входы.
Частота измерения небольшая, до 1 кГц.
Но это тестовая функция. По результатам отпишусь.
Uin 1, Uin2, Uin3 могут работать в счётном режиме. Это хорошо. Но тогда сразу возникает вопрос: как увидеть частоту импульсов на этих входах ? И как сбросить накопленное значение импульсов ? И есть ли флаг переполнения счётчика ?
[/quote]
На M100 тоже есть счетные входы.
Частота измерения небольшая, до 1 кГц.
Но это тестовая функция. По результатам отпишусь.
mike, 21.07.2016, 22:26
M120 стадия тестирования
[quote author=serov link=topic=85.msg1972#msg1972 date=1469128509]
Отлично. Будем дальше тестить.
А ещё смотрю выход 12В убрали. Панельку-то теперь не запитать без дополнительного блока питания. Жалко-то как.
[/quote]
M100/110 - последние контроллеры, которые имеют на борту выход 12В для старика Z033.
M120/QMS120 - последний контроллер семейства аппаратов на чипе PIC18F46K22. Начиная со 120 серии все платформы нацелены на работу с панелями с питанием 18-40В (проекты Z036 / Z037 / Z038-07)
Отлично. Будем дальше тестить.
А ещё смотрю выход 12В убрали. Панельку-то теперь не запитать без дополнительного блока питания. Жалко-то как.
[/quote]
M100/110 - последние контроллеры, которые имеют на борту выход 12В для старика Z033.
M120/QMS120 - последний контроллер семейства аппаратов на чипе PIC18F46K22. Начиная со 120 серии все платформы нацелены на работу с панелями с питанием 18-40В (проекты Z036 / Z037 / Z038-07)