mike, 25.02.2016, 22:03
M120 стадия тестирования
Готовится к выпуску M120. Делаем в рекордно короткие сроки, но тому есть и предпосылки:
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.
M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.
Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]
Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.
Недели через две получим результаты первичных испытаний.
P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).
Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.
M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.
Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]
Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.
Недели через две получим результаты первичных испытаний.
P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).
Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.
Ответы:
Nico, 17.03.2016, 20:12
M120 стадия тестирования
Доброго времени суток всем! Жду нового контроллера. хочется попробовать!
ALexandr, 17.03.2016, 20:15
M120 стадия тестирования
мой не убевай, я хочу его до выхода в массы, чтобы проверить вместе с вами. :)
mike, 17.03.2016, 20:21
M120 стадия тестирования
Твой в Москве поджидает в коробочке.
Скоро приеду!
Скоро приеду!
mike, 17.03.2016, 20:22
M120 стадия тестирования
[quote author=Nico link=topic=85.msg925#msg925 date=1458234745]
Доброго времени суток всем! Жду нового контроллера. хочется попробовать!
[/quote]
Ну посмотрим-посмотрим, что за железка получилась.
Доброго времени суток всем! Жду нового контроллера. хочется попробовать!
[/quote]
Ну посмотрим-посмотрим, что за железка получилась.
ALexandr, 17.03.2016, 20:32
M120 стадия тестирования
Спасибо, уж терпения ждать нету.. :)
mike, 17.03.2016, 20:37
M120 стадия тестирования
Ну я тебя и без контроллера рад видеть)
VoronovMaksim88, 18.03.2016, 05:02
M120 стадия тестирования
А процессор то в нём какой ? по фото не видно.
mike, 18.03.2016, 06:40
M120 стадия тестирования
Все производные контроллера Z401 (Z400/M100/M110/M120) имеют одинаковый процессор.
То есть производительности не добавится относительно 401 аппарата.
То есть производительности не добавится относительно 401 аппарата.
ALexandr, 08.08.2016, 09:40
M120 стадия тестирования
Здравствуйте! Не могу подключится к 120 контроллеру.
Местами А и В менял. Второй порт ведет себя так-же.
Местами А и В менял. Второй порт ведет себя так-же.
ALexandr, 08.08.2016, 09:48
M120 стадия тестирования
Контроллер нашелся только после того как включил первых 2 джампера. фото прилагаю.