mike, 25.02.2016, 22:03
mike
M120 стадия тестирования
Готовится к выпуску M120. Делаем в рекордно короткие сроки, но тому есть и предпосылки:
все узлы унифицированы с M100.
Несколько машин уже вышли из опытного производства. Фотографии добавлю чуть позже - как покручу в руках.

M120 - модификация контроллера M100, от которого унаследовала 80% узлов и схемотехнических решений.

Что на борту?
[list]
[li]11 универсальных входов NTC10k / сухой контакт с защитой[/li]
[li]2 входа 0-10В с защитой[/li]
[li]4 выхода 0-10В со слабой защитой (как на Z400. то есть при КЗ не подохнет, а при подаче напряжения более 5В вероятность выхода из строя близка к 100%. Для сравнения, M100 спокойно держит подачу до 50В любого рода тока.)[/li]
[li]8 релюх и все со "свободными" контактами[/li]
[li]2 порта 485. Один из них честно развязан оптронами, как на 450-ом сервере[/li]
[/list]

Питается контроллер от 12-35В постоянного/переменного
БП несколько модифицирован относительно M100.

Недели через две получим результаты первичных испытаний.

P.S. Идея контроллера подсказана моим горячо уважаемым коллегой и товарищем - Александром Сасовым (НТП Климатика).

Ожидаемая стоимость контроллера 55 Евро за голый вариант и 60 за корпусной.



Ответы:
Artem, 08.08.2016, 13:45
Artem
M120 стадия тестирования
Это вы включили подтягивающие резисторы. А какой тип преобразователя RS485 используете для подключения?
ALexandr, 08.08.2016, 13:51
ALexandr
M120 стадия тестирования
EL201-1
Artem, 08.08.2016, 14:05
Artem
M120 стадия тестирования
С переключателями JP1, JP2, JP3 на нем эксперементировали?
ALexandr, 08.08.2016, 15:40
ALexandr
M120 стадия тестирования
Почему то был включен JP1.
Отключил JP1 и оба переключателя на контроллере - все заработало.
Спасибо! Я на преобразователь внимания не обращал.
ALexandr, 12.08.2016, 17:23
ALexandr
M120 стадия тестирования
Здравствуйте! Интересует вопрос, возможно ли чтобы контроллеры М120, в тестовой версии прошивки, умели быть модулями ввода/вывода. То есть, чтобы без программирования его можно было использовать в качестве ввода/вывода по модбас.
VoronovMaksim88, 13.08.2016, 17:53
VoronovMaksim88
M120 стадия тестирования
Хорошая идея. Я вижу трудность только в настройке Uin. 
ALexandr, 15.08.2016, 12:28
ALexandr
M120 стадия тестирования
Настроить по умолчанию аналоговыми, а в контроллере который ими управляет превращать в дискретный. В чем сложность то?
mike, 15.08.2016, 14:52
mike
M120 стадия тестирования
А мы уже все придумали.
Будет два набора регистров.
Сделаем в рабочем ядре такую возможность.
VoronovMaksim88, 15.08.2016, 15:11
VoronovMaksim88
M120 стадия тестирования
А в регистрах аналоговых входов что будет хранится ? Код АЦП? Или значение температуры?
mike, 15.08.2016, 17:48
mike
M120 стадия тестирования
Код АЦП