ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z400подключение по модбас

Исходное сообщение:
Ruandron, 29.02.2016, 14:00
Ruandron
подключение по модбас
Здравствуйте!
Добавил в стандартную программу Z400W-N_v2-0 пару блоков записи по модбас для управления частотником, ПЧ управляется нормально, пускается, частота меняется. Для контроля обрыва провода связи добавил счетчик согласно скриншота, так вот он почему то не обнуляется, т.е сигнал на выходе rdy блока записи видимо отсутствует, я правильно понимаю? И как тогда контролировать обрыв связи?
Ответы:
Ruandron, 02.03.2016, 13:57
Ruandron
подключение по модбас
Такая ситуация получается с частотниками IDC, проверил сейчас работу программы с ЧП Danfoss и LS, тут все нормально. Видимо у китайца временные интервалы в ответе какие то не стандартные, хотя посылка ответа стандартная, может кто работал с IDS, подскажет?
serge197a, 02.03.2016, 18:38
serge197a
подключение по модбас
Задержка по ответу бывает у различных устройств.
Так же может быть проблема с линией связи.
Я всегда оекомендую использовать промышленный кабель
для RS 485, а не просто витую пару.
Ставить терминалы на первом и последнем устройстве и
соблюдать пр. требования.
Artem, 03.03.2016, 09:16
Artem
подключение по модбас
А вы уверены, что запись в регистр 2000 действительно происходит? Хорошо бы глянуть всю схему. Возможно на вход en этого блока не подается 1.
Попробуйте для проверки читать значение с ножки err. В случае таймаута, там будет соответствующий код ошибки (0x10).
Ruandron, 03.03.2016, 09:41
Ruandron
подключение по модбас
Запись идет конечно, частотник же работает, управляется. А вообще я поэкспериментировал с подключениями частотников разных фирм на оба порта контроллера. Эта проблема возникает только при подключении к порту 1, на котором работает и панелька Z033.
Да и выход err пробовал, но на нем 0 только выдается.
Artem, 03.03.2016, 09:45
Artem
подключение по модбас
И все-таки покажите все схему. Трудно понять, почему не сбрасывается счетчик не видя полной картины.
Ruandron, 03.03.2016, 10:05
Ruandron
подключение по модбас
вот снял более полный скриншот
Artem, 03.03.2016, 13:59
Artem
подключение по модбас
Как я вижу это немного другая схема. Было бы гораздо проще, если бы выложили проект и указали конкретно какой счетчик не сбрасывается и при каких условиях. А так судя по этой части схемы, все должно работать.
Ruandron, 04.03.2016, 11:08
Ruandron
подключение по модбас
Все работает нормально на обоих портах. На частотнике IDC было задана не та проверка на четность, мой косяк был.
mike, 05.03.2016, 09:14
mike
подключение по модбас
Молодец, что разобрался!