Здравствуйте!
Разбирался с программой ZWB сегодня, пробовал заливать в контроллер программы, проблема у меня при этом возникла.
Если залить программу с портом COM0 установленном как мастер, то при последующих попытках залить новую программу в контроллер ZWB выдает ошибку " Ошибка при проверке устройства перед програмированием. Устройство не отвечает."
После этого смог залить программу в контроллер только из-под zetFBD.
Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в ZWB, я что-то так и не нашел решения.
Ответы:
Artem, 06.03.2016, 13:55
Artem
залив программы
Заливка программы в контроллер происходит следующим образом.
Если используется порт контроллера в режиме подчиненного, то ZWB перед началом заливки проекта ищет мастер устройство, которое может находится в этой-же линии связи и останавливает его. После чего начинает заливку программы в выбранное устройство.
Если для заливки используется мастер-порт контроллера, то ZWB останавливает этого мастера и начинает заливку программы в него.
Для того, чтобы указать каким портом  (мастером или слэйвом) подключен контроллер к сети нужно в настройках порта контроллера выбрать соответствующий параметр. На карте сети мастер-порт отображается в виде квадратика, подчиненный порт - кружочком. Эта настройка никак не влияет на работу программы контроллера и не попадает в него. Она используется только для выбора режима программирования.
Efoksinboxru, 08.06.2016, 10:34
Efoksinboxru
залив программы
А вот у меня например вот такая проблемка при заливке возникает, пишет ... вобщем на картинке все видно

Видимо я что то не доделал .. или немножко переделал, но вобщем и целом хотелось бы залить программу (с шаблоном уже разобрался)
mike, 08.06.2016, 10:58
mike
залив программы
Посмотреть бы ваш проект.
dimahl, 24.06.2016, 16:38
dimahl
залив программы
Здравствуйте! Был проект который сделал в апреле, решил к нему вернуться заливаю программу, и панель видит только в режиме отладки, а в рабочем состоянии панель не видит плк (м100). Нашел на форуме, что нужно пересоздать проект полностью. И в новом проекте я не нашел как заливать прогу и как симулировать в плк. Но потом нашел если ПКМ по порту, то в контекстном меню есть "Загрузить программу", но нет симуляции. Да и загрузка то вообщем не работает. Прога заливается(успешно по диспетчеру) быстрее чем я иду в диспетчер (вообщем моментально), а по факту ничего не работает. Помогите пожалуйста с нововведениями.
1. Как загрузить программу
2. Симулятор
3. Симулятор в устройстве
mike, 24.06.2016, 19:53
mike
залив программы
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,115.0.html

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,77.0.html

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,98.0.html

Все ссылки есть в этой теме:
http://zentec.ru/forum/index.php/board,20.0.html

Вы, вероятно просто разволновались и не заметили их.

Если останутся какие-либо вопросы - не стесняйтесь, задавайте.
VoronovMaksim88, 26.06.2016, 09:40
VoronovMaksim88
залив программы
Тут бы хороший видеоурок не помешал. Типа quickstart для новичков.
mike, 26.06.2016, 11:23
mike
залив программы
Сделаем. Обязательно
dimahl, 28.06.2016, 00:27
dimahl
залив программы
[quote author=mike link=topic=89.msg1782#msg1782 date=1466787186]
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,115.0.html

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,77.0.html

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,98.0.html

Все ссылки есть в этой теме:
http://zentec.ru/forum/index.php/board,20.0.html

Вы, вероятно просто разволновались и не заметили их.

Если останутся какие-либо вопросы - не стесняйтесь, задавайте.
[/quote]
Доброго времени суток! К сожалению в ступор меня ввела моя невнимательность, а именно не выбрал шаблон программы для ПЛК. Тем не менее главную проблему(Панель-мастер(Weintek) не видит м100(ядро 3.48) в рабочем режиме, но видит в отладочном) решить не удалось, создали новый тестовый проект(т.к. где то прочел что проблемы решились после смены версии ЗВБ и переписыванием проекта с нуля в новой версии ЗВБ), дак  в тестовом проекте панелька не видит ПЛК вообще и даже в отладочном режиме. Повторно запускаем старый проект все работает в отладочном режиме!((
P.S.: эмулятором Com портов не пользовался.
mike, 28.06.2016, 00:41
mike
залив программы
Отписался в личную почту.
Свяжитесь с Ильей, он поможет
ilya, 28.06.2016, 10:20
ilya
залив программы
[quote author=dimahl link=topic=89.msg1786#msg1786 date=1467062875]
[quote author=mike link=topic=89.msg1782#msg1782 date=1466787186]
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,115.0.html

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,77.0.html

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,98.0.html

Все ссылки есть в этой теме:
http://zentec.ru/forum/index.php/board,20.0.html

Вы, вероятно просто разволновались и не заметили их.

Если останутся какие-либо вопросы - не стесняйтесь, задавайте.
[/quote]
Доброго времени суток! К сожалению в ступор меня ввела моя невнимательность, а именно не выбрал шаблон программы для ПЛК. Тем не менее главную проблему(Панель-мастер(Weintek) не видит м100(ядро 3.48) в рабочем режиме, но видит в отладочном) решить не удалось, создали новый тестовый проект(т.к. где то прочел что проблемы решились после смены версии ЗВБ и переписыванием проекта с нуля в новой версии ЗВБ), дак  в тестовом проекте панелька не видит ПЛК вообще и даже в отладочном режиме. Повторно запускаем старый проект все работает в отладочном режиме!((
P.S.: эмулятором Com портов не пользовался.
[/quote]

Проблема не в ЗВБ и не в М100. Раз видно его в online симуляции, с ними все впорядке. Вы неправильно подключаете панель к контроллеру. Во-первых: в настройках после симуляции установите порт ком-1. Далее к pin1 - подключите B а к pin2 - А. Должно работать, либо вы намудрили что-то в проекте. Просто симуляция проглатывает все мелочи, а реальный обмен нет.