Исходное сообщение:
Max, 10.03.2016, 11:08
Max
Сбросились параметры панели
Был недавно случай... Панель Z033 управляла приточкой на пикселе (щит производства VKT). После некоторого периода эксплуатации панель "отвалилась". Выяснили что сбросилась настройка скорости в значение 0. Перебором подобрали скорость все заработало. В чем может быть причина? В панели настройки в EEPROM хранятся? Выяснили, что при попадании питания все настройки и часы у этой панели сбрасываются...
Ответы:
mike, 11.03.2016, 11:34
mike
Сбросились параметры панели
Конечно
Об этом жирными буквами написано))
Max, 11.03.2016, 12:38
Max
Сбросились параметры панели
[quote author=mike link=topic=90.msg869#msg869 date=1457685269]
Конечно
Об этом жирными буквами написано))
[/quote]
А как ведет себя EEPROM панели при его умирании частой перезаписью? У SMH2010, я лично был свидетелем, при записывании в убитую ячейку, туда писалась "чушь". В случае с Z033 симптомы другие.. записывается в EEPROM и работает до выкл/вкл питания, после чего обнуляется...
mike, 11.03.2016, 21:35
mike
Сбросились параметры панели
Копия данных хранится в ОЗУ. Поэтому данные до выключения правильные.
Max, 12.03.2016, 15:22
Max
Сбросились параметры панели
[quote author=mike link=topic=90.msg877#msg877 date=1457721319]
Копия данных хранится в ОЗУ. Поэтому данные до выключения правильные.
[/quote]
т.е. 90% вероятность того, что умер EEPROM у панели....
Такой вопрос  - а синхронизация времени контроллера и панели (контроллера Pixel) тоже убъет ЕЕПРОМ?
(см картинку)
mike, 12.03.2016, 20:40
mike
Сбросились параметры панели
Не убьет. А вот если настроечные регистры так писали - 100% ПЗУ померла.
Эх, модбас такая простая сеть(((
Max, 13.03.2016, 09:43
Max
Сбросились параметры панели
[quote author=mike link=topic=90.msg884#msg884 date=1457804432]
Не убьет. А вот если настроечные регистры так писали - 100% ПЗУ померла.
Эх, модбас такая простая сеть(((
[/quote]
Ладно, хоть так :) В своих программах я настроечные регистры пишу один раз во время включения или во время изменения... а время синхронизирую постоянно. А то я уж подумал что панели от маоих шкафов тоже начнут умирать раз в год...
а ВКТ вполне возможно пишет настроечные регистры постоянно...
mike, 13.03.2016, 11:22
mike
Сбросились параметры панели
Ну нет возможности от всех глупостей защититься(((((