Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Программное обеспечениеВопросы по zWorkbenchRe: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"

Вопросы по системе сквозного проектирования и менеджмента проектов
Исходное сообщение:
palankar, 24.03.2016, 11:58
palankar
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
Спасибо большое! Вы учитесь, мы учимся, главное, что вы отзывчивые и в итоге все работает.
Спасибо! Пошел щит к стенке приколачивать. :)
Ответы:
palankar, 24.03.2016, 11:43
palankar
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
[quote author=mike link=topic=97.msg1051#msg1051 date=1458808003]
Снять галки симуляции входов/выходов
[/quote]
Блииин. Я два дня на эти галки убил :)
Спасибо!

Последний вопрос от новичка - какое значение надо отправить на AO что бы получить на выходе 10В?
palankar, 24.03.2016, 11:45
palankar
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
После того, как убрал галки - все ок, заработало, ошибка не вылазит. Странно, что она вылазила только по одному выходу.
Кстати, по логике программы там всегда единица должна быть (можно было бы просто подключить аппаратно, но на перспективу сделал программно)
VoronovMaksim88, 24.03.2016, 11:46
VoronovMaksim88
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
1023
mike, 24.03.2016, 11:47
mike
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
А вы не стесняйтесь спрашивать))
Выход 10 бит, следовательно 1023
VoronovMaksim88, 24.03.2016, 11:50
VoronovMaksim88
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
Предложение к разработчикам. Чтобы новички не спотыкались об эти грабли в режиме отладки приписывать букву "S" на вх\вых которые в симуляции.
Теоретически можно было бы симулировать не все входы и не все выходы, но это тянет на ещё одно предложение к разработчикам ))
mike, 24.03.2016, 11:53
mike
Re: Ошибка "Не задан приоритет блока записи переменной"
[quote author=palankar link=topic=97.msg1062#msg1062 date=1458809146]
После того, как убрал галки - все ок, заработало, ошибка не вылазит. Странно, что она вылазила только по одному выходу.
Кстати, по логике программы там всегда единица должна быть (можно было бы просто подключить аппаратно, но на перспективу сделал программно)
[/quote]
Значит у нас где-то мелкий косяк.
Будем смотреть.

Кстати, не забывайте, что у вас есть мегамощный инструмент - отладочные точки.

Работают и в симуляции и в отладке в контроллере. Причем, точкам можно задавать условия останова программы.