Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z401Re: Программируемый логический контроллер Z401
Исходное сообщение:
serge197a, 01.04.2016, 22:17
Re: Программируемый логический контроллер Z401
[quote author=mike link=topic=3.msg1343#msg1343 date=1459537819]
Остался последний момент.
Но это уже у меня вопрос к вам. А зачем вам динамически изменяемые номера регистров подчиненного?
Входы "читать 1...6" и "читать 10...11"
В принципе все. Вам осталось добавить детектор связи с подчиненным и обработку ошибок от него для формирования поведения мастера в случае отсутствия связи.
[/quote]
я пока ждал ответа, решил еще разбить по времени опрос(чтоб не в 1 цикл) и написал обработку ошибок и блок разросся до приличных размеров.
Номера не изменяю динамически, просто так, как шаблон. Во входах макроса прописаны константы.
Спасибо. Все оказалось значительно проще.
Поясните пожалуйста :
"Вам осталось добавить детектор связи с подчиненным"
не совсем понял или я уже это сделал?
Остался последний момент.
Но это уже у меня вопрос к вам. А зачем вам динамически изменяемые номера регистров подчиненного?
Входы "читать 1...6" и "читать 10...11"
В принципе все. Вам осталось добавить детектор связи с подчиненным и обработку ошибок от него для формирования поведения мастера в случае отсутствия связи.
[/quote]
я пока ждал ответа, решил еще разбить по времени опрос(чтоб не в 1 цикл) и написал обработку ошибок и блок разросся до приличных размеров.
Номера не изменяю динамически, просто так, как шаблон. Во входах макроса прописаны константы.
Спасибо. Все оказалось значительно проще.
Поясните пожалуйста :
"Вам осталось добавить детектор связи с подчиненным"
не совсем понял или я уже это сделал?
Ответы:
mike, 04.04.2016, 15:03
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Пожалуйста, обращайтесь!
Meyram, 21.12.2015, 07:31
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Здравствуйте. Скажите, где можно посмотреть список изменений на новые версии программ для упрравления приточками?
mike, 21.12.2015, 11:02
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Добрый день!
Программное обеспечение, которое мы предоставляем пользователям, является демонстрационным вариантом и распространяется "как есть". Вы вправе самостоятельно отслеживать изменения и вносить любые коррективы в программные решения.
Программное обеспечение, которое мы предоставляем пользователям, является демонстрационным вариантом и распространяется "как есть". Вы вправе самостоятельно отслеживать изменения и вносить любые коррективы в программные решения.
Meyram, 13.01.2016, 13:23
Re: Программируемый логический контроллер Z401
А скажите пожалуйста, что означает ошибка ERROR08 "Превышение времени цикла контроллера" и как её устранить?
mike, 13.01.2016, 14:48
Re: Программируемый логический контроллер Z401
http://zentec.ru/dev/docs/d150714/d120213/
Пункт 5 и 6
Пункт 5 и 6
serge197a, 20.04.2016, 08:03
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Здравствуйте mike!
Я замахнулся на один проект.
В нем заложено другое железо.
Но можно здорово сэкономить, используя к примеру Z401 или М100.
Не хватает мне функционала немного.
В частности часов реального времени и работы с нестандартным протоколом.
Но эти недостатки можно обойти.
есть представление как.
Если Вас не затруднит, напишите мне в личку, чтобы обсудить.
serge197a@yandex.ru
Я бы вложился в разработку.
С Уважением Сергей.
Я замахнулся на один проект.
В нем заложено другое железо.
Но можно здорово сэкономить, используя к примеру Z401 или М100.
Не хватает мне функционала немного.
В частности часов реального времени и работы с нестандартным протоколом.
Но эти недостатки можно обойти.
есть представление как.
Если Вас не затруднит, напишите мне в личку, чтобы обсудить.
serge197a@yandex.ru
Я бы вложился в разработку.
С Уважением Сергей.
serge197a, 01.04.2016, 19:37
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Здравствуйте господа модераторы!
Т.к. в настоящее время обладаю только Z401 и делаю первые шаги в звб,
то возникают трудности в невозможности проверить правильность приема данных.
Прошу Вас посмотреть опытным взглядом и подсказать будет ли работать или где я накосячил.
Правильно ли выставлены настройки, как в карте сети связать Z401 со слейвом?
Нужно опросить в приборе с адресом 1, сеть 19200 8N1,
регистры 1..6 и 10..12.
С Уважением Сергей.
Т.к. в настоящее время обладаю только Z401 и делаю первые шаги в звб,
то возникают трудности в невозможности проверить правильность приема данных.
Прошу Вас посмотреть опытным взглядом и подсказать будет ли работать или где я накосячил.
Правильно ли выставлены настройки, как в карте сети связать Z401 со слейвом?
Нужно опросить в приборе с адресом 1, сеть 19200 8N1,
регистры 1..6 и 10..12.
С Уважением Сергей.
mike, 01.04.2016, 21:25
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Добрый вечер!
Сейчас посмотрю.
Убедительная просьба не рушить концепцию ЗВБ)))
Для "вывода" проекта нужно пользоваться кнопкой "экспорт" в главном меню.
Сейчас посмотрю.
Убедительная просьба не рушить концепцию ЗВБ)))
Для "вывода" проекта нужно пользоваться кнопкой "экспорт" в главном меню.
mike, 01.04.2016, 21:45
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Работаем с однопортовой машиной, соответственно загрузка будет производиться несколько иначе.
Выставляем на карту сети рабочую станцию и 401 машину, соединяем.
Далее очень внимательно!
Имеется контроллер, в который ничего еще не записано. Поэтому для рабочей станции мы даем указание, что будем загружать в подчиненное устройство.
Наконечник пина порта в этом случае имеет форму круга (см. скрин1)
После того, как произойдет запись программы в контроллер порт станет мастером (по вашей программе).
Поэтому, для того, что бы повторно загрузить в порт, настроенный в режим мастера программу, вам надо "сказать" об этом рабочей станции.
Делается это просто, см. скрин2
После нажатия на кнопку ОК, наконечник пина изменится на квадрат.
Выставляем на карту сети рабочую станцию и 401 машину, соединяем.
Далее очень внимательно!
Имеется контроллер, в который ничего еще не записано. Поэтому для рабочей станции мы даем указание, что будем загружать в подчиненное устройство.
Наконечник пина порта в этом случае имеет форму круга (см. скрин1)
После того, как произойдет запись программы в контроллер порт станет мастером (по вашей программе).
Поэтому, для того, что бы повторно загрузить в порт, настроенный в режим мастера программу, вам надо "сказать" об этом рабочей станции.
Делается это просто, см. скрин2
После нажатия на кнопку ОК, наконечник пина изменится на квадрат.
mike, 01.04.2016, 21:53
Re: Программируемый логический контроллер Z401
Теперь по программе.
Почти все правильно.
Я могу ошибаться, но вы хотите постоянное чтение переменных по сигналу en.
В этом случае схему можно упростить.
См. скрин4
Почти все правильно.
Я могу ошибаться, но вы хотите постоянное чтение переменных по сигналу en.
В этом случае схему можно упростить.
См. скрин4