Исходное сообщение:
mike, 08.04.2016, 22:49
mike
Поделитесь идеей, пожалуйста!
К выходу М120 хочу приурочить выход новой почти универсальной водяной программы для вентиляции.
Очень усердно перелопатил программу, появилось много полезных мелочей, научил железку работать с неограниченным количеством последовательных нагревателей, каждый из которых может иметь персональные настройки главного регулятора, добавил резервирование вентиляторов П и В; блокам вентиляторов тоже много досталось...

Хочу добавить блоки управления теплоутилизатором.
И вот тут мои клопы из головы разбежались.
Точнее блок то есть, но работает он стрёмно.

Надо два блока:
1. Условие включения/отключения рекуператора любого типа. Причем я бы его совместил с блоком автоматического выбора режима работы установки. И тут надо учесть тот момент, что датчик помещения (так необходимый в этом блоке) еще худо-бедно будет присутствовать в установке, а вот датчик наружного воздуха в лучшем случае поставят в воздуховод в теплом месте, а в худшем бросят на пол рядом (а кто же его будет тащить на северную сторону здания?)
2. Собственно блок управления теплоутилизатором.
С жидкостным все понятно - его ставим как первичную ступень нагрева или охлаждения и выжимаем из него все соки.
С роторным/пластинчатым обойдемся точно так же, но есть но.
а) Эффективность ротора можно получить только работая чуть выше точки росы на выхлопе. Но вступает в роль фактор жмота. Купить ротор за 5к зелененьких мы можем, а купить RH датчик за 3к5 деревяшек - ну никак - дорага.
И тут начинается лепнина  - лепят реле давления или просто температурные датчики.
По-поводу первых - я вообще в растерянности. А зачем? Зачем загонять ротор в сопли, что бы потом его в 2-3 раза дольше оттаивать?
По-поводу вторых - ну можно конечно. Преследуется идея, что если поддерживать положительную температуру на выхлопе, то и соплей не будет. Но какую положительную? 5 градусов? или 2, а может 10? При 5 градусах на влажности 60-70% потечет вода, а стало быть сопли пойдут. Брать 10 градусов? Тогда о какой эффективности теплоутилизатора мы вообще говорим? Какой будет его средненаработанный КПД за сезон?
б) Эффективность пластинчатого рекуператора можно регулировать обводным клапаном. Это хорошо, когда он есть.
А если его нет? И еще я не могу определиться, как оттаивать пластинчатые без обводных клапанов. И как на них работать без RH датчика.

Вот, собственно пища для размышлений.
Грустная.
Ответы:
VoronovMaksim88, 10.04.2016, 14:12
VoronovMaksim88
Поделитесь идеей, пожалуйста!
1)
Режим установки (нагрев\охлаждение) может:
а) определятся  пользователем.
б) быть по расписанию. (Типа с мая по август охлаждаем, с августа по май топим ), но по моему это плохой вариант. Погода штука нестабильная.
в) автоматически по температуре наружного воздуха. Мне кажется это лучший вариант.

Датчик температуры наружного воздуха на северную сторону повесят монтажники. Это их обязанность, им об этом сообщит прораб, который прочитает об этом в проекте, который нарисовал проектировщик ))


2) Тут надо предусмотреть разные варианты для разной степени жмотности заказчика
а) вообще без каких либо датчиков. Просто по расписанию оттаиваем рекуператор, роторный он или пластинчатый
б) релейный датчик перепада давления. Оттаиваем при его срабатывании
в) аналоговый датчик перепада, оттаиваем заранее когда перепад только начинает появляется
г) температурный датчик, мне больше всего нравится такой вариант, им и пользуюсь.
д) Температурный датчик+датчик влажности. Не пробовал, но наверно это лучший вариант.

оттаивать пластинчатый рекуператор можно снижением скорости притока если есть ПЧ и полностью выключение притока если ПЧ нет.
serov, 11.04.2016, 14:21
serov
Поделитесь идеей, пожалуйста!
На днях столкнулся, с подобной проблемой. Буду ставить 2 датчика, до рекуператора и после. Исхожу из того, что дельта температур на рекуператоре будет показывать текущую мощность теплосъема, а значит регулируя обводным клапаном можно не допустить чрезмерный теплосъем с рекуператора. А сопли при охлаждении будут всегда, как ни крути - физика всё-таки. Лишь бы не иней.
VoronovMaksim88, 12.04.2016, 05:23
VoronovMaksim88
Поделитесь идеей, пожалуйста!
Насколько я понял Михаил о том и толкует, что если использовать датчик влажности, то можно всегда  держать рекуператор около точки расы и не давать ему течь. Такой подход для меня нов, я последние два года тоже ставлю датчики температуры до и после рекуператора, температура вытяжки и температура выброса.
Но стоит заметить, что датчики влажности в большинстве с выходом 0-10, а у М120 такого входа нет, поэтому я лично планирую к М120 цеплять датчики влажности по modbus, надёжно и точно. Если Zentec такие датчики разработают, то  будет хорошо (можно с датчиком температуры сразу совместить). Если нет то не беда.
mike, 12.04.2016, 07:54
mike
Поделитесь идеей, пожалуйста!
В М120 два входа 0-10В)

А что по условиям включения скажете?
Стоит заморачиваться на показания температуры по контролируемуму помещению?
VoronovMaksim88, 12.04.2016, 08:29
VoronovMaksim88
Поделитесь идеей, пожалуйста!
[quote author=mike link=topic=121.msg1459#msg1459 date=1460436843]
В М120 два входа 0-10В)
[/quote]
Пардон)) В описании действительно указано. Но в программе не нашёл где, задать свойство входа 0-10v


VoronovMaksim88, 12.04.2016, 08:32
VoronovMaksim88
Поделитесь идеей, пожалуйста!
[quote author=mike link=topic=121.msg1459#msg1459 date=1460436843]
А что по условиям включения скажете?
Стоит заморачиваться на показания температуры по контролируемуму помещению?
[/quote]

Я думаю стоит. Зачем просто так крутить ротор если рекуперировать нечего или незачем.
serov, 12.04.2016, 10:13
serov
Поделитесь идеей, пожалуйста!
Не увидел, что роторного типа рекператор.  С ним может и будет смысл в датчике влажности. Там же оребрение рекуператора то нагревается, то отдает тепло. У меня же сейчас пластинчатый. Оттаивание сделано обводным клапаном. Не уверен что датчик влажности имеет смысл в таком рекуператоре. Ещё видел заводские конструкции с встроенным электронагревателем для оттаивания рекуператора, без обводного клапана. Но в любом случае думаю что доводить дело до обледенения рекуператора не стоит, Поэтому вроде как на датчиках температуры самое оптимальное и универсальное решение.
mike, 12.04.2016, 10:18
mike
Поделитесь идеей, пожалуйста!
А если влагосодержание в воздухе высокое?
VoronovMaksim88, 12.04.2016, 12:07
VoronovMaksim88
Поделитесь идеей, пожалуйста!
Надо все возможные варианты предусмотреть. Думаю стоит запилить штук 5 разных макросов под роторный рекуператор, и пусть разработчик вставит нужный. Про пластинчатый рекуператор с нагревателем услышал впервые. Интересно.
Max, 19.04.2016, 06:45
Max
Поделитесь идеей, пожалуйста!
[quote author=mike link=topic=121.msg1466#msg1466 date=1460445492]
А если влагосодержание в воздухе высокое?
[/quote]
Роторный рекуператор редко ставят на помещение с высоким влагосодержанием. Потому что:
1. Это помещения типа туалет/ванная/кухня. А роторный рекуператор обеспечивает подмес воздуха из вытяжки в приток и поэтому на такие помещения его применять нельзя.
2. Роторный рекуператор обычно применяют на жилые/офисные помещения, в которых при наличии вентиляции зимой высокого влагосодержания быть не может. Простой пример. У меня на одной их предыдущих работ в офисе стояла ПВ с рекуператором. У меня плохое зрение и поэтому хожу в очках. Зимой проблема - если пройти по улице и зайти в помещение очки запотевают. Когда я там работал то при входе в помещение с улицы очки у меня никогда не запотевали. Это говорит о том, что влагосодержание в таком помещении не сильно отличалось от уличного.

ЗЫ ниразу в жизни не стакливался с обмерзанием роторного рекуператора. Возможно эти случаи связаны с неправильным его применением? В 90% случаев я ставил датчики температуры, но уставку Т за рекуператором я загонял в -20 градусов. Потому что если стаить 0 (а тем более +5, +10) то рекуператор просто не будет работать. В 10% случаев ставил прессостат... но ни разу не видел чтобы он срабатывал.
Подозреваю, что установив датчик влажности и пытаясь контролировать точку росы в 99% случаев точки росы никогда не будет.