Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Главный разделОбщие вопросыПоделитесь идеей, пожалуйста!

Исходное сообщение:
mike, 08.04.2016, 22:49
mike
Поделитесь идеей, пожалуйста!
К выходу М120 хочу приурочить выход новой почти универсальной водяной программы для вентиляции.
Очень усердно перелопатил программу, появилось много полезных мелочей, научил железку работать с неограниченным количеством последовательных нагревателей, каждый из которых может иметь персональные настройки главного регулятора, добавил резервирование вентиляторов П и В; блокам вентиляторов тоже много досталось...

Хочу добавить блоки управления теплоутилизатором.
И вот тут мои клопы из головы разбежались.
Точнее блок то есть, но работает он стрёмно.

Надо два блока:
1. Условие включения/отключения рекуператора любого типа. Причем я бы его совместил с блоком автоматического выбора режима работы установки. И тут надо учесть тот момент, что датчик помещения (так необходимый в этом блоке) еще худо-бедно будет присутствовать в установке, а вот датчик наружного воздуха в лучшем случае поставят в воздуховод в теплом месте, а в худшем бросят на пол рядом (а кто же его будет тащить на северную сторону здания?)
2. Собственно блок управления теплоутилизатором.
С жидкостным все понятно - его ставим как первичную ступень нагрева или охлаждения и выжимаем из него все соки.
С роторным/пластинчатым обойдемся точно так же, но есть но.
а) Эффективность ротора можно получить только работая чуть выше точки росы на выхлопе. Но вступает в роль фактор жмота. Купить ротор за 5к зелененьких мы можем, а купить RH датчик за 3к5 деревяшек - ну никак - дорага.
И тут начинается лепнина  - лепят реле давления или просто температурные датчики.
По-поводу первых - я вообще в растерянности. А зачем? Зачем загонять ротор в сопли, что бы потом его в 2-3 раза дольше оттаивать?
По-поводу вторых - ну можно конечно. Преследуется идея, что если поддерживать положительную температуру на выхлопе, то и соплей не будет. Но какую положительную? 5 градусов? или 2, а может 10? При 5 градусах на влажности 60-70% потечет вода, а стало быть сопли пойдут. Брать 10 градусов? Тогда о какой эффективности теплоутилизатора мы вообще говорим? Какой будет его средненаработанный КПД за сезон?
б) Эффективность пластинчатого рекуператора можно регулировать обводным клапаном. Это хорошо, когда он есть.
А если его нет? И еще я не могу определиться, как оттаивать пластинчатые без обводных клапанов. И как на них работать без RH датчика.

Вот, собственно пища для размышлений.
Грустная.
Ответы:
Max, 20.04.2016, 07:34
Max
Поделитесь идеей, пожалуйста!
[quote author=PA3JlUBHOE link=topic=121.msg1528#msg1528 date=1461099649]
[quote author=mike link=topic=121.msg1427#msg1427 date=1460144980]
Купить ротор за 5к зелененьких мы можем, а купить RH датчик за 3к5 деревяшек - ну никак - дорага.
[/quote]

Можете написать тип датчика и где продаётся за 3500руб?
[/quote]
http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row526/
Вот. Правда в розницу он 3800 (зато опт 2500). Только я его ниразу еще не пробовал...
mike, 20.04.2016, 08:01
mike
Поделитесь идеей, пожалуйста!
Тоже вариант. Работают хорошо (а чего бы ему не работать на трех детальках?)
PA3JlUBHOE, 20.04.2016, 09:15
PA3JlUBHOE
Поделитесь идеей, пожалуйста!
По точке росы контролировать обмерзание - отличная идея и не намного дороже других способов при большей эффективности. Но подозреваю, что у прочих датчиков примерно такой же неподходящий нам график рабочей области, как и у HIH4010, который дан по ссылке на пару постов выше.
mike, 20.04.2016, 09:27
mike
Поделитесь идеей, пожалуйста!
Задорная картинка, очень задорная!
Max, 20.04.2016, 10:01
Max
Поделитесь идеей, пожалуйста!
А если поставить датчик влажности и температуры перед рекуператором, и датчик температуры после рекуператора (на вытяжке естественно). Зная влажность и температуру вытяжного воздуха можно рассчитать температуру точки росы и сверить её с температурой после рекуператора....
VoronovMaksim88, 20.04.2016, 10:09
VoronovMaksim88
Поделитесь идеей, пожалуйста!
По-моему хорошая идея.