Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеQMS404 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установокRe: Начало опытного производства.
Плата ввода-вывода для быстрого монтажа внутри пластиковых и металлических шкафов автоматизации вентиляционных систем.
Исходное сообщение:
Max, 04.05.2016, 07:58
Re: Начало опытного производства.
Может получиться полезная вещь в стиле "последних тенденций".
Ответы:
531172, 05.05.2016, 08:54
Re: Начало опытного производства.
Сколько ожидаемая цена?
VoronovMaksim88, 05.05.2016, 11:19
Re: Начало опытного производства.
И какие ожидаемые сроки выхода на рынок ?
mike, 05.05.2016, 17:51
Re: Начало опытного производства.
Около 65 евро. Срок выхода сложно прогнозировать, но планируем в этом году
serov, 06.05.2016, 00:33
Re: Начало опытного производства.
[quote author=mike link=topic=131.msg1591#msg1591 date=1462046193]
[b]Для чего?[/b]
Для обеспечения предельно малого времени монтажа ...
.
.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе)...
[/quote]
На картинке вижу винтовой клемник, не лучше ли безвинтовые для ускорения монтажа?
Да и из практики жесткие провода желают вывернуться из таких клемников.
[b]Для чего?[/b]
Для обеспечения предельно малого времени монтажа ...
.
.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе)...
[/quote]
На картинке вижу винтовой клемник, не лучше ли безвинтовые для ускорения монтажа?
Да и из практики жесткие провода желают вывернуться из таких клемников.
mike, 06.05.2016, 10:50
Re: Начало опытного производства.
Безвинтовые плохо удерживают провод.
Этот винтовой с кулачковой передачей усилия. Держать будет, как зверь
Этот винтовой с кулачковой передачей усилия. Держать будет, как зверь
ALexandr, 06.05.2016, 13:35
Re: Начало опытного производства.
Согласен с Михаилом, клеммник который на картинке надежен, безвинтовой не нужен
Vsevolod, 07.05.2016, 09:04
Re: Начало опытного производства.
Важно, чтобы контакты всех реле были электрически полностью независимы друг от друга (а не как в Z400).
ALexandr, 08.05.2016, 09:04
Re: Начало опытного производства.
С вами согласен, но вроде обещают независимые :)
mike, 12.05.2016, 12:03
Re: Начало опытного производства.
[quote author=Vsevolod link=topic=131.msg1616#msg1616 date=1462601050]
Важно, чтобы контакты всех реле были электрически полностью независимы друг от друга (а не как в Z400).
[/quote]
400/401 - это контроллеры управления фанкойлами. Так они изначально задумывались. И в этом смысле входы/выходы у них построены идеально.
Важно, чтобы контакты всех реле были электрически полностью независимы друг от друга (а не как в Z400).
[/quote]
400/401 - это контроллеры управления фанкойлами. Так они изначально задумывались. И в этом смысле входы/выходы у них построены идеально.
mike, 30.04.2016, 22:56
Re: Начало опытного производства.
[b]Для чего?[/b]
Для обеспечения предельно малого времени монтажа сложных систем автоматизации вентиляционных установок.
В сути своей это полностью собранная слаботочная часть щита автоматизации (читай: кол-во ошибок сборки=0, время сборки около 5 сек).
[b]Как устроено?[/b]
Будет поставляться в наклонном пластиковом корпусе. Наклон 18 градусов относительно поверхности.
Монтаж внешних подключений осуществляется с двух сторон:
С торца - для подключения датчиков и приводов клапанов (монтаж по вертикали, все питающие напряжения выведены)
С задней стороны - для подключения дополнительных внешних клемм, контакторов и прочей аппаратуры.
[b]Что на борту?[/b]
С лицевой стороны:
18 универсальных входа (ntc10k, "сухой" контакт, "мокрый" контакт (до 30В постоянного тока))
4 входа 0-10В
4 выхода 0-10В
4 реле свободного назначения (по паре контактов, например, для пуска ПЧ)
С задней стороны:
6 дискретных входов
6 дискретных (транзисторных) выходов
4 реле (по паре контактов, например, для управления контакторами)
1 RS-485 без развязки
Питание 12-40В
Все входы/выходы с защитой
[b]Что умеет?[/b]
Ничего. Просто плата ввода-вывода.
В ЗВБ будет видна как контроллер 404, но из ЗВБ будет меняться только адрес и параметры сети.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе).
Разработку корпуса начнем делать после выпуска опытных образцов.
Критикуйте.
Для обеспечения предельно малого времени монтажа сложных систем автоматизации вентиляционных установок.
В сути своей это полностью собранная слаботочная часть щита автоматизации (читай: кол-во ошибок сборки=0, время сборки около 5 сек).
[b]Как устроено?[/b]
Будет поставляться в наклонном пластиковом корпусе. Наклон 18 градусов относительно поверхности.
Монтаж внешних подключений осуществляется с двух сторон:
С торца - для подключения датчиков и приводов клапанов (монтаж по вертикали, все питающие напряжения выведены)
С задней стороны - для подключения дополнительных внешних клемм, контакторов и прочей аппаратуры.
[b]Что на борту?[/b]
С лицевой стороны:
18 универсальных входа (ntc10k, "сухой" контакт, "мокрый" контакт (до 30В постоянного тока))
4 входа 0-10В
4 выхода 0-10В
4 реле свободного назначения (по паре контактов, например, для пуска ПЧ)
С задней стороны:
6 дискретных входов
6 дискретных (транзисторных) выходов
4 реле (по паре контактов, например, для управления контакторами)
1 RS-485 без развязки
Питание 12-40В
Все входы/выходы с защитой
[b]Что умеет?[/b]
Ничего. Просто плата ввода-вывода.
В ЗВБ будет видна как контроллер 404, но из ЗВБ будет меняться только адрес и параметры сети.
Силовые клеммники очень прочной конструкции, позволяют монтировать жесткие провода (в том числе).
Разработку корпуса начнем делать после выпуска опытных образцов.
Критикуйте.