Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеУниверсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Исходное сообщение:
ackur, 25.05.2016, 15:00
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Возможно ли подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру (например Segnetics)?
Панели подключаются по Modbus RS485. И для организации сети придется прокладывать кабель шлейфом, но на конечных устройствах должен быть установлен резистор 110 Ом. В панелях есть резистор 110 Ом?
Панели подключаются по Modbus RS485. И для организации сети придется прокладывать кабель шлейфом, но на конечных устройствах должен быть установлен резистор 110 Ом. В панелях есть резистор 110 Ом?
Ответы:
VoronovMaksim88, 25.05.2016, 15:38
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Да возможно. Панельки работают в режиме слэйв.
Резистор должен быть на 120 ом. Да, он есть.
По умолчанию задействован. Для отключения надо расплавить перемычку J1.
Резистор должен быть на 120 ом. Да, он есть.
По умолчанию задействован. Для отключения надо расплавить перемычку J1.
mike, 25.05.2016, 20:42
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Да, все верно.
Единственное уточнение:
Согласно общепринятой схемотехники для устройств с портом на основе интерфейса RS-485 применяются резисторы смещения.
На одной линии, как правило, вполне достаточно одного устройства с резисторами смещения.
Поэтому:
1. надо понять есть ли в вашем контроллере эти резисторы (скорее всего есть)
2a. если первый пункт утвердительный, то надо расплавить перемычки J1-3 на всех панелях.
2b. если первый пункт отрицательный, то надо расплавить перемычки J1-3 на всех панелях, кроме последней. на последней панели надо оставить все перемычки.
3. Последняя в цепи панель остается с перемычкой J1.
Единственное уточнение:
Согласно общепринятой схемотехники для устройств с портом на основе интерфейса RS-485 применяются резисторы смещения.
На одной линии, как правило, вполне достаточно одного устройства с резисторами смещения.
Поэтому:
1. надо понять есть ли в вашем контроллере эти резисторы (скорее всего есть)
2a. если первый пункт утвердительный, то надо расплавить перемычки J1-3 на всех панелях.
2b. если первый пункт отрицательный, то надо расплавить перемычки J1-3 на всех панелях, кроме последней. на последней панели надо оставить все перемычки.
3. Последняя в цепи панель остается с перемычкой J1.
ackur, 31.05.2016, 12:23
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Спасибо.
У меня немножко по другому расположены J(перемычки).
Они легко пояются? Плата вроде многослойная?
У меня немножко по другому расположены J(перемычки).
Они легко пояются? Плата вроде многослойная?
mike, 31.05.2016, 13:04
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Как это по-другому?
Только так могут располагаться.
Плата 2х слойная
Только так могут располагаться.
Плата 2х слойная
ackur, 03.06.2016, 09:41
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
ZL-U81-01B Ver3.1 (2011 года)
mike, 03.06.2016, 10:12
подключение нескольких панелей Z033 к одному контроллеру
Это zt-033
Она очень давно снята с производства
Она очень давно снята с производства