Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеQMS404 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установокRe: Аппаратные испытания

Плата ввода-вывода для быстрого монтажа внутри пластиковых и металлических шкафов автоматизации вентиляционных систем.
Исходное сообщение:
serov, 15.07.2016, 23:35
serov
Re: Аппаратные испытания
[quote author=mike link=topic=144.msg1712#msg1712 date=1464700947]
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
[/quote]
Ваша правда
Ответы:
mike, 25.05.2016, 22:53
mike
Re: Аппаратные испытания
Завершена первая стадия аппаратных испытаний.
Железяка показала себя очень достойно.

Мне достался экземпляр без "задних" разъемов, зато абсолютно целый и не изуродованный.
mike, 25.05.2016, 23:00
mike
Re: Аппаратные испытания
На "задние" разъемы выводятся:
1. Порт 485 и питание QMS
2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ
3. 6 дискретных входов
4. 4 независимых релейных выходов
mike, 25.05.2016, 23:12
mike
Re: Аппаратные испытания
1. Порт 485 честно развязан оптронами
2. Транзисторные выходы тоже развязаны оптронами. В оконечном каскаде используется транзисторы и самовосстанавливающиеся предохранители.
3. Дискретные входы с защитой.

По защите получились следующие параметры:
[list]
[li]Подача на одиночный вход или выход напряжения любой полярности относительно земли контроллера до 70В[/li]
[li]Одновременная подача на все входы и выходы напряжения любой полярности относительно земли контроллера до 36В[/li]
[/list]
mike, 25.05.2016, 23:24
mike
Re: Аппаратные испытания
1. Блок питания состоит из примерно 50 деталек.
уверенно "держит" напряжение на входе от 15 до 36В любого рода тока.
Более критичен к провалам питания, чем ИБП контроллера M100 (M100 пускается с 10В и может после пуска работать на напряжении 3В (при условии, что вторичный источник сможет дать достаточно тока)).
Но в целом ИБП получился очень добротный.
Уверенно работает в диапазоне от  -25 (скорее всего запустится и при меньшей температуре, но у нас климатическая камера умеет выдавать предельно -25) до +80
mike, 25.05.2016, 23:28
mike
Re: Аппаратные испытания
Так же, как и на M100 аналоговые выходы имеют защиту от КЗ и подачи встречного напряжения до 70В
Каждый аналоговый выход может отдать в нагрузку до 20мА
mike, 25.05.2016, 23:34
mike
Re: Аппаратные испытания
1, 2. Универсальные и аналоговые (0-10В) входы выполнены как на M120
3. В качестве скудных мозгов применен дубовый PIC 16 серии

Через 14 дней приступаем к программным тестам.
serge197a, 26.05.2016, 01:09
serge197a
Re: Аппаратные испытания
[quote author=mike link=topic=144.msg1677#msg1677 date=1464206429]

2. 6 транзисторных выхода с защитой от КЗ

[/quote]
а как выполнена схема подключения?
с использованием внешнего источника или от встроенного?
какова нагрузочная способность (ток напряжение)?
параметры зашиты какие?
с уважением Сергей.
mike, 26.05.2016, 06:50
mike
Re: Аппаратные испытания
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока
VoronovMaksim88, 26.05.2016, 06:53
VoronovMaksim88
Re: Аппаратные испытания
А индикаторы питания и связи на корпусе будут ?
mike, 26.05.2016, 06:55
mike
Re: Аппаратные испытания
Да, с лицевой стороны 3 светодиода.