Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеQMS404 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установокRe: Аппаратные испытания
Плата ввода-вывода для быстрого монтажа внутри пластиковых и металлических шкафов автоматизации вентиляционных систем.
Исходное сообщение:
serov, 15.07.2016, 23:35
Re: Аппаратные испытания
[quote author=mike link=topic=144.msg1712#msg1712 date=1464700947]
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
[/quote]
Ваша правда
А там не нужны большие токи - всего то релюхой дергать.
А биполярник дешевле защитить.
[/quote]
Ваша правда
Ответы:
VoronovMaksim88, 26.05.2016, 06:56
Re: Аппаратные испытания
Питание, связь, а третий зачем ? Программный ?
mike, 26.05.2016, 06:57
Re: Аппаратные испытания
Индикатор аварии
VoronovMaksim88, 26.05.2016, 06:59
Re: Аппаратные испытания
Понятно.
Хороший девайс должен получится. Ожидаемый :)
Хороший девайс должен получится. Ожидаемый :)
mike, 26.05.2016, 07:03
Re: Аппаратные испытания
Поживем-увидим.
Думаю, очень удобная штука будет.
Думаю, очень удобная штука будет.
VoronovMaksim88, 26.05.2016, 07:27
Re: Аппаратные испытания
[quote author=mike link=topic=144.msg1683#msg1683 date=1464234648]
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока
[/quote]
500mA на каждый транзисторный выход или суммарно на все 6 ?
На клемму 1 и 8 разъема XS2 подается питание от встроенного выпрямителя.
Рабочий ток 500mA
Ток защиты 1A
Рабочее напряжение 24В постоянного тока
[/quote]
500mA на каждый транзисторный выход или суммарно на все 6 ?
mike, 26.05.2016, 09:52
Re: Аппаратные испытания
500мА держит каждый канал, но суммарный ток на все не более 700мА
VoronovMaksim88, 26.05.2016, 10:20
Re: Аппаратные испытания
Это важное уточнение!
mike, 26.05.2016, 10:39
Re: Аппаратные испытания
а куда уж больше?
это же выходы управления релюхами постоянного тока.
это же выходы управления релюхами постоянного тока.
VoronovMaksim88, 26.05.2016, 12:58
Re: Аппаратные испытания
Или лампочками, или зуммером, или твердотелкой.
Я просто прикидывал можно ли контакторы на эти выходы повесить. По моим расчётом не больше одного контактора на 9А.
Я просто прикидывал можно ли контакторы на эти выходы повесить. По моим расчётом не больше одного контактора на 9А.
mike, 26.05.2016, 15:17
Re: Аппаратные испытания
а контакторы с катушкой на постоянное напряжение дороговаты поди?