Доброе время суток всем! Имеется "прибор" master, на борту у него RS232/422 (совмещённый разъём, по принципу "или/или" программный выбор). Имеется "прибор" slave с RS485(2-wire). Работать эта пара должна по Modbus. В сети (длина ~10 м.)только эти два прибора и расширение не предполагается. Вопрос: как лучше(правильней) и как возможно расключиться Варианты: 1. RS422 master к RS485 slave 2. RS232 master - конвертер RS232<->RS485(пассивный или активный?) - RS485 slave Мне думается, что наиболее правильно, это Вариант №2 с активным конвертером), но и другие тоже работать должны.....
Ответы:
serge197a, 18.07.2016, 17:15
Согласование физических интерфейсов
сделайте так, получите RS485
Alexru, 19.07.2016, 08:31
Согласование физических интерфейсов
[b]serge197a[/b], спасибо за внимание! Если Вы имели в виду вот это [URL=http://i-fotki.info/][IMG]http://f20.ifotki.info/org/021d3d969ab4f530f06b3f05d4f21833511881251565533.jpg[/img][/URL] т.е. 4-wire в 2-wire то я несколько о ином спрашивал. Если без конвертера реализовать, т.е. RS422<->RS485, при моих данных, работать будет или нет.... теоретически должно, т.к. и электрически и организационно эти интерфейсы совместимы, по сути, RS422, это "облегчённый" в части нагрузки, RS485 и применяется RS422 обычно для радиальных соединений, "точка-точка"(фактически у меня одно радиальное соединение), в отличие от RS485, применяемый обычно для шинной топологии, "многоточечное" соединение, но разумеется не исключает возможность соединения "точка-точка". Т.е. по простому, RS422, это "маломощный" с точки зрения нагрузки, вариант RS485 и поэтому, с более высокими ограничениями по длине и скорости соединениями.