Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеQMS404 - Система быстрого монтажа для вентиляционных установокОпрос

Плата ввода-вывода для быстрого монтажа внутри пластиковых и металлических шкафов автоматизации вентиляционных систем.
Исходное сообщение:
VoronovMaksim88, 19.07.2016, 03:52
VoronovMaksim88
Опрос
Коллеги, скажите кому ещё кроме меня хотелось бы версию QMS с аналоговыми входами 4-20 мА? А ещё лучше универсальными 0-10В или 4-20мА ?
Ответы:
serov, 23.09.2016, 01:10
serov
Опрос
А мне бы тоже нужен вход токовой петли-то, со встроенным бы питанием. Например датчики давления все как один 4-20ма.
mike, 19.07.2016, 07:57
mike
Опрос
Таки QMS из 0-10 в 4-20 переделать не сложно. Совсем-совсем.
Всего лишь внешний 1%-ый резюк повесить
VoronovMaksim88, 23.09.2016, 03:28
VoronovMaksim88
Опрос
Я думаю встроенный БП повлияет на стоимость прилично, проще датчик и ПЛК запитать от одного БП.
serov, 23.09.2016, 08:45
serov
Опрос
Внутри уже есть 12 вольт, даже порядка 14, а многим датчикам нужно для рабооы всего 9 вольт
mike, 23.09.2016, 10:28
mike
Опрос
Нельзя. Все посчитано до мелочей
serov, 23.09.2016, 11:15
serov
Опрос
Ну хоть один, ну пожалуйста :) Рынок теплоснабжения Вас отблагодарит.
VoronovMaksim88, 20.07.2016, 03:49
VoronovMaksim88
Опрос
В таком случае прошу схему в студию. А может даже в мануал. Припаяю на плату резюк, засуну в одномодульный корпус и буду радоваться.
mike, 20.07.2016, 12:27
mike
Опрос
параллельно входам 0-10В на QMS ставится резистор.
Какая тут схема?
VoronovMaksim88, 20.07.2016, 16:57
VoronovMaksim88
Опрос
Спасибо. Понял.