automat, 20.07.2016, 08:50
Можно ли сажать панель на 1 порт?
В наличии установка на контроллере Z400, производителя щита сейчас не назову, но суть не в этом. После скачка напряжения на панель выводится обрыв связи (Ln). Сама панель исправна, проверял на другой установке. Контроллер по первому порту определяется без проблем, программа заливается, всё нормально, по второму порту - тишина полная. Предполагаю повреждение второго порта, в связи с чем возникает вопрос: нельзя ли посадить панель на первый порт, но при подключении у меня тот же (Ln) и полное отсутствие связи с панелькой. Может подскажет кто, можно ли что сделать или только контроллер под замену?
Ответы:
mike, 20.07.2016, 12:32
Можно ли сажать панель на 1 порт?
Это какой скачек должен был быть, что бы повредить порт?
Я бы не стал связываться с поврежденным контроллером. Проще и надежнее его заменить.
Но перед этим эелательно выяснить причину.
В моей практике был случай, когда на целую сеть контроллеров (не наших) был случайно брошен фазный провод. Понятное дело, что драйвера подохли.
Я бы не стал связываться с поврежденным контроллером. Проще и надежнее его заменить.
Но перед этим эелательно выяснить причину.
В моей практике был случай, когда на целую сеть контроллеров (не наших) был случайно брошен фазный провод. Понятное дело, что драйвера подохли.
automat, 20.07.2016, 13:02
Можно ли сажать панель на 1 порт?
[quote author=mike link=topic=167.msg1942#msg1942 date=1469007128]
Это какой скачек должен был быть, что бы повредить порт?
Я бы не стал связываться с поврежденным контроллером. Проще и надежнее его заменить.
Но перед этим эелательно выяснить причину.
В моей практике был случай, когда на целую сеть контроллеров (не наших) был случайно брошен фазный провод. Понятное дело, что драйвера подохли.
[/quote]
Причину установить не удалось, кроме слов о скачке с последующим отключением питания. Высокого потенциала на слаботочке обнаружить не удалось. Линия от контроллера до панели меньше метра, пересечений с силой тоже нет. Аналогичный щит стоит в полуметре и еще один на объекте в другом помещении, там проблем нет.
Я и сам понимаю, что новое всегда лучше испорченного, но организация бюджетная (детский садик), просят попробовать отремонтировать, потому и спрашивал насчёт возможности подключения по первому порту, да и так интересно нельзя ли на два порта посадить две разные сети )
Это какой скачек должен был быть, что бы повредить порт?
Я бы не стал связываться с поврежденным контроллером. Проще и надежнее его заменить.
Но перед этим эелательно выяснить причину.
В моей практике был случай, когда на целую сеть контроллеров (не наших) был случайно брошен фазный провод. Понятное дело, что драйвера подохли.
[/quote]
Причину установить не удалось, кроме слов о скачке с последующим отключением питания. Высокого потенциала на слаботочке обнаружить не удалось. Линия от контроллера до панели меньше метра, пересечений с силой тоже нет. Аналогичный щит стоит в полуметре и еще один на объекте в другом помещении, там проблем нет.
Я и сам понимаю, что новое всегда лучше испорченного, но организация бюджетная (детский садик), просят попробовать отремонтировать, потому и спрашивал насчёт возможности подключения по первому порту, да и так интересно нельзя ли на два порта посадить две разные сети )
mike, 20.07.2016, 13:48
Можно ли сажать панель на 1 порт?
Поврежденный контроллер использовать нельзя
automat, 20.07.2016, 13:57
Можно ли сажать панель на 1 порт?
Ок. Спасибо.
Вопрос про две сети всё равно интересен )
Вопрос про две сети всё равно интересен )
mike, 20.07.2016, 15:20
Можно ли сажать панель на 1 порт?
Порты контроллера полностью независимы. И по скорости и по режиму работы.