Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Программное обеспечениеЧастые вопросыRe: Предварительная конфигурация контроллера.

Исходное сообщение:
VoronovMaksim88, 21.07.2016, 15:16
VoronovMaksim88
Re: Предварительная конфигурация контроллера.
Отлично задумано!
Ответы:
mike, 21.07.2016, 15:56
mike
Re: Предварительная конфигурация контроллера.
Это еще во времена Zt-233 было.
mike, 25.04.2016, 22:22
mike
Re: Предварительная конфигурация контроллера.
В связи с появлением у контроллеров универсальных входов и на основании запросов сообщества произошли небольшие изменения.

Все входы и выходы контроллера необходимо предварительно сконфигурировать.
Под это правило попадают и контроллеры серии 4хх, т.к. у них есть конфигурируемые аналоговые выходы и настраиваемые фильтры аналоговых входов.

Рассмотрим пример для Z400:
001 - настройка аналогового фильтра
002 - смена режима работы аналогового выхода: с 0-10В на аппаратный ШИМ
mike, 25.04.2016, 22:26
mike
Re: Предварительная конфигурация контроллера.
Если вход или выход уже находится на сцене, то его тип сменить нельзя. Исключение составляют аналоговые фильтры аналоговых входов.
mike, 25.04.2016, 22:28
mike
Re: Предварительная конфигурация контроллера.
То же самое касается и универсальных входов.
mike, 21.07.2016, 11:08
mike
Re: Предварительная конфигурация контроллера.
Работа аналоговых выходов в режиме аппаратного ШИМ.

Аппаратный ШИМ не зависит от основного цикла программы (а как известно в ЗВБ цикл плавающий).
Настройка аппаратного ШИМ крайне проста:
[list]
[li]На вход T PWM подается период ШИМ в мс[/li]
[li]На вход U подается значение в диапазоне от 0 до 100% от периода ШИМ[/li]
[/list]

Пример:
Период ШИМ 10 сек, значит на ноге T PWM  устанавливаем 10 000 мс
На вход U подаем значения от 0 (0%) до 10 000 (100%)

Пример:
Период ШИМ 12,5 сек, значит на ноге T PWM  устанавливаем 12 500 мс
На вход U подаем значения от 0 (0%) до 12 500 (100%)

Особенность:
Если T PWM  установить в ноль, то выход переходит в режим работы 0-10В
В этом случае на ногу U  надо подавать значения от 0 до 1023.

Таким образом, можно создавать комбинированные переключаемые решения, работающие и в диапазоне 0-10В и в ШИМ режиме.