Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Программное обеспечениеМакросы и библиотекиRe: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51

Исходное сообщение:
ilya, 11.09.2016, 18:39
ilya
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Да, разницы нет. Что верно то верно, но его кто-то установил да нас, видимо думая, что это необходимо, я указал чтобы никому в голову не пришло его трогать))
Ответы:
ilya, 17.09.2015, 11:57
ilya
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Выкладываю макрос управления ПЧ. Описание внутри самого макроса. Макрос реализует основное управление ПЧ и считывание его состояния. Подробное описание каждого записываемого и считываемого параметра можно посмотреть в Мануале:5.6.1.-5.6.3.

Прикладываю мануал, он на английском, потому что в русском нет самого главного - работа по ModBus.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1426/0900766b81426023.pdf

Все параметры ПЧ можно считывать/записывать по ModBus. Есть нюанс в чтении: в типе функции в свойствах блока R(slave) необходимо установить "Чтение памяти". В записи лучше установить "одиночная запись", хотя вроде как при групповом тоже пишет.

Адрес параметра определяется как №параметра*10-1. Т.е. скажем: 1-23 Motor Frequency. Адрес получается 123*10-1=1229. Для того чтобы понять тип данных и как задавать требуемое значение см. таблицы 6.2.5-6.2.17. Смотрим тип данных переменной, и такой же выставляем на ножке. Чтобы понять какие значения писать тоже смотрим эти таблички. От туда смотрим Conversion Index - и сопоставляем с таблицей 6.2.1.
VoronovMaksim88, 17.09.2015, 17:31
VoronovMaksim88
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Ух ты ж !!! Спасибо!!!
mike, 17.09.2015, 17:35
mike
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Еще для Текорпа есть. Но у Текорпа кривое ПО. Обещали до конца года поправить. Протестируем и выложим.
automat, 13.10.2015, 15:53
automat
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
[quote author=ilya link=topic=40.msg279#msg279 date=1442480225]

Прикладываю мануал, он на английском, потому что в русском нет самого главного - работа по ModBus.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1426/0900766b81426023.pdf

[/quote]
Вот тут ModBus с описанием на русском, правда не сравнивал насколько оно полное
[url=http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/44CBE88E-E0B5-4663-A3D0-B6B8CE51F88A/0/doc_MG02K150.pdf]http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/44CBE88E-E0B5-4663-A3D0-B6B8CE51F88A/0/doc_MG02K150.pdf[/url]
mike, 13.10.2015, 19:04
mike
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
[s]Вроде в ней и нет того, чего нужно[/s]
Был невнимателен
ilya, 15.10.2015, 13:48
ilya
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Да, хороший мануал, там есть то что нужно. Спасибо.

[quote author=automat link=topic=40.msg343#msg343 date=1444740830]
[quote author=ilya link=topic=40.msg279#msg279 date=1442480225]

Прикладываю мануал, он на английском, потому что в русском нет самого главного - работа по ModBus.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1426/0900766b81426023.pdf

[/quote]
Вот тут ModBus с описанием на русском, правда не сравнивал насколько оно полное
[url=http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/44CBE88E-E0B5-4663-A3D0-B6B8CE51F88A/0/doc_MG02K150.pdf]http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/44CBE88E-E0B5-4663-A3D0-B6B8CE51F88A/0/doc_MG02K150.pdf[/url]
[/quote]

Nico, 17.03.2016, 20:31
Nico
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Всем доброго времени суток, не так давно у "О-ена" появились в ассортименте появились частотники,
не подумайте не реклама, но у них есть руководства на сайте по проектированию VLT2800 FC51, в смысле их можно использовать для разработки макросов...
mike, 17.03.2016, 20:34
mike
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
А вы не стесняйтесь, здесь все свои))
Думаю, вполне должен заработать. Данфос 51.
mike, 17.03.2016, 20:36
mike
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
А даже если и не заработает именно этот макрос, то можно попробовать отписать для ПЧ новую программу. И если на борту есть Modbus RTU то заработает 100%.
Nico, 17.03.2016, 20:57
Nico
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Работать будет на сегнетике же у меня работает хотя пока баги есть
работают к слову еще LSIC5 LSIG5 altivar21