Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Программное обеспечениеМакросы и библиотекиRe: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51

Исходное сообщение:
ilya, 11.09.2016, 18:39
ilya
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Да, разницы нет. Что верно то верно, но его кто-то установил да нас, видимо думая, что это необходимо, я указал чтобы никому в голову не пришло его трогать))
Ответы:
mike, 17.03.2016, 21:07
mike
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Перенос с их платформы на нашу - минут 10
ilya, 07.09.2016, 14:25
ilya
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
Вот итоговый макрос, предыдущий был с ошибками. Война была знатной, но мы победили. В общем самое главное по итогу, для этого макроса: Параметры: 3-15 (0), 3-16 (0), 3-17 (11), и!!! самое главное!!! 3-18 (0) - эта сволочь просто изевательски над нами смеялась прежде чем оказалось что ее нужно ставить в 0, а не по шине данных. По параметрам ModBus - 8-02 (1), 8-03 устанавливаем (5)-(10),8-04 (2), 8-30 (2), 8-31 (1)-(127) - адрес вашего пч, установить такой же какой у вас стоит на ножке [dev] в макросе ZWB, 8-32  (2), 8-33 (0). Вот при таких парметрах, помимо стандартных, данный макрос работает хорошо, осталось только подвести задание скорости (0-50Гц), исигнал на пуск на соответсвующую ножку макроса.
automat, 07.09.2016, 16:46
automat
Re: Макрос для управления преобразователем частоты Danfoss MicroDrive VLT FC-51
[quote]Вот итоговый макрос, предыдущий был с ошибками. Война была знатной, но мы победили. В общем самое главное по итогу, для этого макроса: Параметры: 3-15 (0), 3-16 (0), 3-17 (11)[/quote]

эм... а 3-15 в 11 ставить не пробовали? вроде не обязательно именно на третий источник подавать... ну и масштабирование вы зря трогали ))