Авторизация
Продукция
Терминалы Пользователя
Встраевыемые Контроллеры
Датчики Температуры
Разработчикам
Среда Разработки zWorkbench
Документы
Настенный Терминал Z031
Контакты
Forum
Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
Оборудование
Программируемый логический контроллер Z400
Z400 не дает комаду на включение калорифера
С ранних к поздним
С поздних к ранним
Исходное сообщение:
AndyMandy
, 14.09.2016, 13:59
Z400 не дает комаду на включение калорифера
Z400 программа Z400EDx-N. Все параметры как в инструкции. Вентилятор и заслонка работают.
А на Dou1,Dout2,Dout3 все по нулям. Где собака порылась
Ответы:
AndyMandy
, 17.09.2016, 00:31
Z400 не дает комаду на включение калорифера
Решил сам. Может кому пригодится. Параметр 06 занизил до 01(время реагирования ПИД).
mike
, 17.09.2016, 08:46
Z400 не дает комаду на включение калорифера
Спасибо.
Это "особенность" работы мноноступенчатых ЭК