Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z400Z400 не дает комаду на включение калорифера

Исходное сообщение:
AndyMandy, 14.09.2016, 13:59
AndyMandy
Z400 не дает комаду на включение калорифера
Z400 программа Z400EDx-N. Все параметры как в инструкции. Вентилятор и заслонка работают.
А на Dou1,Dout2,Dout3 все по нулям. Где собака порылась

Ответы:
AndyMandy, 17.09.2016, 00:31
AndyMandy
Z400 не дает комаду на включение калорифера
Решил сам. Может кому пригодится. Параметр 06 занизил до 01(время реагирования ПИД).
mike, 17.09.2016, 08:46
mike
Z400 не дает комаду на включение калорифера
Спасибо.
Это "особенность" работы мноноступенчатых ЭК