Исходное сообщение:
Verem, 14.09.2016, 15:00
Verem
Аналоговые выходы сбрасываются в 0В
После старта программы в отрабатывается секунд 20 нормально (то есть выходы изменяют напряжение в зависимости от скорости на пульте). Потом они сбрасываются в 0, при это в режиме отладки видно что программа все отрабатывает корректно (512, 712 и 1023 в зависимости от скорости). Это происходит даже если в программе на выходи присвоить константу.
При создании нового пустого проекта и присвоить на выход константу, ничего не сбрасывается и все работает нормально
Ответы:
VoronovMaksim88, 14.09.2016, 16:49
VoronovMaksim88
Аналоговые выходы сбрасываются в 0В
Какая программа ?
Какой контроллер ?
На выходы ничего не подключено ?
Verem, 15.09.2016, 00:15
Verem
Аналоговые выходы сбрасываются в 0В
Контроллер Z400. Программа это немного измененная стандартная, с сайта, которая с электрическим нагревателем. Могу сбросить проект, если нужно. На выходы ничего не подключено, только меряю напряжение тестером.
Удалил с программы процентов  80 всех блоков, проблема исчезла, теперь нужно экспериментальным путем искать который из них так влияет.

Спасибо
VoronovMaksim88, 15.09.2016, 04:35
VoronovMaksim88
Аналоговые выходы сбрасываются в 0В
Если проблема в коде, то пробуйте отладку и симуляцию.