ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z400Датчик с 4-20 или 0-10В

Исходное сообщение:
Sergey13, 07.10.2016, 09:26
Sergey13
Датчик с 4-20 или 0-10В
Как подключить датчик с выходом 4-20мА или 0-10В к входу Z400?
Ответы:
VoronovMaksim88, 07.10.2016, 11:42
VoronovMaksim88
Датчик с 4-20 или 0-10В
Я думаю, что вот так. Если я не прав, пусть меня поправят. Резистор нужен высокоточный.
VoronovMaksim88, 07.10.2016, 11:45
VoronovMaksim88
Датчик с 4-20 или 0-10В
Ой, пардон. Поторопился. Это для М120.
Для Z400 по-хорошему ни как. Такой вход на нём не предусмотрен. Используйте М120.
serov, 02.04.2017, 01:51
serov
Датчик с 4-20 или 0-10В
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=201.msg2228#msg2228 date=1475829759]
Я думаю, что вот так. Если я не прав, пусть меня поправят. Резистор нужен высокоточный.
[/quote]
Подойдет, только резистор 240 Ом, т.к вход от 0 до 5 Вольт. Точности предполагаю не получится, т.к. внутри вход подтянут к +5 Вольт через 10 кОм (вроде как).