Исходное сообщение:
VoronovMaksim88, 28.10.2016, 14:38
Задача
Коллеги, есть задача. Перекочевала из другого проекта. Но думаю как бы я решал её на зентеке. Надо организовать счётчик срабатываний дискретного входа. При выключении питания контроллер должен запомнить значение счётчика и при включении продолжить. Вход срабатывает скажем раз в 1-2 секунды. Писать всё время в EEProm наверно нельзя. Отсюда вопрос : какой ресурс циклов записи у памяти ? (в мануале не увидел) Надо сохранить в память при выключении. Я вижу единственное решение: маленький дешёвенький ИБП. Есть ли другие варианты ?
Ответы:
serge197a, 28.10.2016, 17:22
Задача
вообще в ипром значения должны записываться при отключении питания. как на зентеке с этим, не знаю. Спросите у модераторов полагаю, что так. Если не так, то как вариант иметь некий конденсатор (АКБ) на питании и контролировать наличие напряжения на БП одним из входов ПЛК. Как питание пропало, конденсатор (АКБ) дает время сделать запись в ипром. Так на микроконтроллерах поступают.