Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Программное обеспечениеВопросы по zWorkbenchRS-триггер

Вопросы по системе сквозного проектирования и менеджмента проектов
Исходное сообщение:
PA3JlUBHOE, 03.11.2016, 19:40
PA3JlUBHOE
RS-триггер
В хэлпе таблица истинности сабжа не верная, первая строчка точно, может и последняя.
Ответы:
serge197a, 03.11.2016, 22:37
serge197a
RS-триггер
[quote author=PA3JlUBHOE link=topic=209.msg2288#msg2288 date=1478191221]
В хэлпе таблица истинности сабжа не верная, первая строчка точно, может и последняя.
[/quote]
нет ,
все верно в хелпе.
VoronovMaksim88, 04.11.2016, 04:12
VoronovMaksim88
RS-триггер
Вопрос спорный.
Если S=0 и R=0 (первая строчка), то все мы понимаем, что это не гарантия того что на выходе Q будет 0. Зависит от прошлого состояния входов  S и R.
В прикрепе картинка из хелпа ZWB.
VoronovMaksim88, 04.11.2016, 04:14
VoronovMaksim88
RS-триггер
Почитав википедию, нашёл две картинки, которые более наглядно отображают работу RS триггера.
serge197a, 04.11.2016, 09:33
serge197a
RS-триггер
VoronovMaksim88
не корректное сравнение.
SR- это тригер с приоритетом установки.
RS- это тригер с приоритетом сброса.
(к примеру сименс(все среды) и CoDeSys используют оба тригера)
VoronovMaksim88, 04.11.2016, 10:11
VoronovMaksim88
RS-триггер
serge197a, про SR-триггер вроде вообще разговора не было.
Тема же называется "RS-триггер".
Или я что-то упустил ?
serge197a, 04.11.2016, 13:06
serge197a
RS-триггер
SR у вас на картинках.
VoronovMaksim88, 04.11.2016, 13:42
VoronovMaksim88
RS-триггер
Посмотрите более внимательно  :)

Это не SR триггер, это просто подписаны так значения сигналов.

например :
SR 10 значит что на RS триггер мы подаём 1 на Set и 0 на Reset

Если хотите, я перерисую для вас эту табличку, поменяв местами S и R  :)
serge197a, 04.11.2016, 16:09
serge197a
RS-триггер
не стоит.
я не вникал. только посмотрел картинки.
не о чем тут спорить.
PA3JlUBHOE, 05.11.2016, 12:18
PA3JlUBHOE
RS-триггер
Прошу участников дискуссии проверить на практике как работает RS-триггер в воркбенче. Вы убедитесь, что при S=0, R=0 сохраняется предыдущее состояние системы, как и должно быть. Но в таблице истинности на выходах указано 0 и 1.
Триггер - это элемент памяти. Где в таблице отражено это свойство? Там комбинационный автомат, а не последовательностный.
VoronovMaksim88, 05.11.2016, 12:22
VoronovMaksim88
RS-триггер
Ну главное что работает правильно.
Да в хелпе не корректно нарисовано .