Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеУниверсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033Error Ln

Исходное сообщение:
Aidar, 12.11.2016, 13:20
Aidar
Error Ln
При запуске z033 через 30 сек выходит ошибка Error Ln. Что не так?
Ответы:
mike, 12.11.2016, 13:40
mike
Error Ln
Нет связи с мастером
Aidar, 12.11.2016, 13:55
Aidar
Error Ln
Что сделать как исправить?
VoronovMaksim88, 12.11.2016, 14:12
VoronovMaksim88
Error Ln
Проверить параметры связи. P01, P02.
Aidar, 12.11.2016, 14:43
Aidar
Error Ln
У меня М120. Подключил пока 2 датчика темп. Наружний и канал. Вкл Z033 хотел проверить работу датчиков. Даёт сбой Error Ln.
serge197a, 12.11.2016, 14:55
serge197a
Error Ln
В панель нужно передать отображаемые параметры из контроллера.
Air TEMP 117 h
Floor TEMP 118h
Out-door HUM 119h
Room HUM 11Ah
Air HUM 11Bh

Номера регистров в хекс.
Aidar, 12.11.2016, 14:57
Aidar
Error Ln
Очень понятно )) но я начинающий. Где эти регистры менять? Подскажешь внесу все.
serge197a, 12.11.2016, 16:10
serge197a
Error Ln
В разделе документация есть полное описание и примеры работы.
VoronovMaksim88, 12.11.2016, 16:27
VoronovMaksim88
Error Ln
Скачайте стандартный проект за z400. Поменяйте контроллер и смотрите как там сделано.
Aidar, 13.11.2016, 00:15
Aidar
Error Ln
Завтра на z400 попробую. Посмотрю.
VoronovMaksim88, 13.11.2016, 03:19
VoronovMaksim88
Error Ln
Если у вас версия платы 002 на М120, то на порту com1 там перепутаны клеммы А и В.
В мануале тоже не правильно.