Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM120М120

Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
Aidar, 14.11.2016, 09:15
Aidar
М120
Проблема с запуском приточки через частотный преобразователь. Реле Q4 не замыкает для запуска ПЧ. Адрес 16 установил 2. Но не запускает.
Ответы:
mike, 14.11.2016, 10:20
mike
М120
Ничего не понял
Aidar, 14.11.2016, 11:44
Aidar
М120
приточка с нагревателем без шим 1ступенчатый. Программа EDx-n. Контроллер М120. Приточка запускается через частотный преоброзователь Ls 1.5кВт. Датчики все настроил, все показывает через панельку Z033. При нажатии Fan не запускает двигатель, хотя привод открывает. Реле на м120 контакт Q4 для запуска не замыкается. В чем причина может быть?
mike, 14.11.2016, 11:47
mike
М120
Скриншот отладки прикрепите, пожалуйста