Исходное сообщение:
                                    nikich, 15.11.2016, 18:36                                
                                                    
M120 v002,003
                    Не получается залить программу. При обновлении ядра выходит ошибка. Подробнее на скринах.                
                
                            Ответы:
                                        serge197a, 15.11.2016, 22:29                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        по скринам у вас ошибка в проекте.
см. красное выделение.
тамвсенаписано.
по обновлению - похоже оно просто не требуется
если не загрузится,
то возможно вы случайно убили лицензию.
(сам при первом опыте с М120 наступал на эти грабли)
восстанавливается волшебниками зентек.
(удаленно)
                    
                                    см. красное выделение.
тамвсенаписано.
по обновлению - похоже оно просто не требуется
если не загрузится,
то возможно вы случайно убили лицензию.
(сам при первом опыте с М120 наступал на эти грабли)
восстанавливается волшебниками зентек.
(удаленно)
                                        Artem, 15.11.2016, 22:37                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        Выложите скрин страницы настройки контроллера в карте сети (как во вложении) или проект. Надо понять что у вас за версия ядра                    
                    
                                    
                                        nikich, 16.11.2016, 09:16                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        Перепробывал все что можно, не понятно что за ошибка 13.                    
                    
                                    
                                        nikich, 16.11.2016, 10:09                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        При чем М100 обновляется без проблем.                    
                    
                                    
                                        Artem, 16.11.2016, 11:08                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        Ошибка 13 означает что запись ядра невозможна из-за отсутствия регистрационного ключа в контроллере. Похоже это экземпляр не проходил регистрацию. FBD-программу в него тоже залить не получается?                    
                    
                                    
                                        nikich, 16.11.2016, 12:01                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        FBD тоже не заливается, Михаил говорил что все контроллеры поставляются уже зарегистрированными. Ждем исправления.                    
                    
                                    
                                        VoronovMaksim88, 16.11.2016, 16:08                                    
                                                            
M120 v002,003
                                                
                        Активировали ядро. Ничего сложного. Всё нормально теперь работает. Спасибо Михаилу за оперативную поддержку.                     
                    
                                    