Главный разделОбщие вопросыКакое ТТР применять?

Исходное сообщение:
eric, 25.12.2016, 00:08
eric
Какое ТТР применять?
Нашел на форуме топик про применение аналогового управления мощностью нагревателя
вместо ШИМ. Хочу попробовать в реальной жизни. Ваши рассуждения
применительно к практике я понял так:
При установке Т PWM в 0  и подаче на U 0 - 1023 наш аналоговый выход  будет
генерировать сигнал 0-10В. Правильно? А следовательно физически нужно будет
на выход подключить TTР с фазовым регулированием. Так? Какие твердотелки вы
рекомендуете использовать в случае с ШИМ и какие при фазовом регулировании мощности?
(В документации не нашел никаких рекомендаций по ТТР вообще)
Кто-то пробовал фазовоае регулирование до меня?

Ответы:
mike, 13.01.2017, 13:13
mike
Какое ТТР применять?
Вы же хотели фазовое ТТР использовать!

контроль нуля не отслеживается контроллером.

mike, 13.01.2017, 13:18
mike
Какое ТТР применять?
[quote author=eric link=topic=220.msg2497#msg2497 date=1484302103]
И еще немного  "Off Topic" (Если считаете нужным можно перенести в отдельную тему)

Сейчас занимаюсь запуском стандартного EX-N варианта. Есть несколько вопросов по заливке в контроллер.
Подскажите пожалуйста  почему:

- ZWB открывает программу только через "импорт", а не штатно?
- считает блоки (CTU) устаревшими?
- не загружает свойства "Macrovar"

Может какие-то библиотеки нужны другие или версия ZVB ?
Если новая версия не понимает какие-то части кода, то подскажите какую нужно использовать и
где ее взять.
[/quote]

ЗВБ не открывает программы, он открывает шаблоны. Поищите по форуму - есть описание идиологии ЗВБ, там все в картинках.

Блоки CTU устаревшие, но поддерживаются ЗВБ, это ничего страшного.
В любом случае, ЗВБ не даст собрать проект, если где-то пойдет что-то красным.
eric, 13.01.2017, 13:32
eric
Какое ТТР применять?
[quote author=mike link=topic=220.msg2498#msg2498 date=1484302381]
Вы же хотели фазовое ТТР использовать!

контроль нуля не отслеживается контроллером.
[/quote]

Я именно это и собираюсь сделать, в смысле испытать фазовое регулирование,
но отталкиваться я буду от готового шаблона EX-N. Тестовую схему собрал на рабочей установке.
Хочу сначала запустить заведомо рабочую программу, а потом поменять реле и параметры и посмотреть что получится. Я просто после НГ только вернулся к этой теме.  Релюшку с фазовым регулированием купил. Вроде даже не самую плохую.
mike, 13.01.2017, 13:54
mike
Какое ТТР применять?
Тогда пофиг.
Нужно только выставить выход управления ТТР не в ШИМ, а в аналоговый выход 0-10В
eric, 25.01.2017, 00:31
eric
Какое ТТР применять?
Вроде готов тестировать, но параллельно еще один вопросик возник:
А каким сигналом принято у Zentec запускать частотник? В смысле чем регулировать
понятно, а запуск? При простом включении частотник (в моем случае Lenze ) ждет сигнала пуск,
чем его принято у вас выдавать? Без этого сигнала ему пофиг все регулировки на входе 0-10 Вольт.
Вроде на ваших диаграммах при управлении тремя цифровыми сигналами с одной доп релюшкой
такой сигнал получается, а при 0-10 В откуда его  принято брать?

Спасибо
VoronovMaksim88, 25.01.2017, 03:19
VoronovMaksim88
Какое ТТР применять?
Просто задействуйте любой свободный релейный выход под сигнал "пуск".
mike, 25.01.2017, 07:44
mike
Какое ТТР применять?
Или допконтакты контактора безопасности.
eric, 30.01.2017, 00:44
eric
Какое ТТР применять?
Тогда получается - заслонка еще не открылась, а вентилятор уже работает. Хорошо ли это?
Особенно при медлительных сервоприводах - 1.5 - 3 минуты (в режиме нагрева система может
уйти в перегрев и вырубиться) ну и при закрытой заслонке, работающий на полную мощность
вентилятор, срывает поток и перегревается (незначительно конечно, но как-то это не корректно).
Может стоит пересмотреть этот алгоритм? Например задать отдельный выход для пуска вентилятора.
Или я где-то ошибаюсь в своих рассуждениях?
serge197a, 30.01.2017, 00:47
serge197a
Какое ТТР применять?
Пуск при нулевом задании равнозначен "стоп".
VoronovMaksim88, 30.01.2017, 06:19
VoronovMaksim88
Какое ТТР применять?
[quote author=serge197a link=topic=220.msg2530#msg2530 date=1485726452]
Пуск при нулевом задании равнозначен "стоп".
[/quote]

Позвольте с вами не согласится. Частотник может на нулевом задании крутить движок на минимальных оборотах.
Допускаю что можно настроить ПЧ таким образом, как вы говорите, но скажем так это не общее правило для частотников.

На частотнике надо поставить время разгона 2-3 минуты, тогда пока заслонка открывается он будет разгноняться. Если калорифер стартует с 0% то он не должен уйти в перегрев за это время. Но надо настраивать каждую систему индивидуально, так как бывают нюансы, например термостат бывает установлен так что его плохо обдувает поток воздуха и тогда в канале вроде 20 градусов, а система уходит в перегрев.