Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
Главный разделОбщие вопросыКакое ТТР применять?
Исходное сообщение:
eric, 25.12.2016, 00:08
Какое ТТР применять?
Нашел на форуме топик про применение аналогового управления мощностью нагревателя
вместо ШИМ. Хочу попробовать в реальной жизни. Ваши рассуждения
применительно к практике я понял так:
При установке Т PWM в 0 и подаче на U 0 - 1023 наш аналоговый выход будет
генерировать сигнал 0-10В. Правильно? А следовательно физически нужно будет
на выход подключить TTР с фазовым регулированием. Так? Какие твердотелки вы
рекомендуете использовать в случае с ШИМ и какие при фазовом регулировании мощности?
(В документации не нашел никаких рекомендаций по ТТР вообще)
Кто-то пробовал фазовоае регулирование до меня?
вместо ШИМ. Хочу попробовать в реальной жизни. Ваши рассуждения
применительно к практике я понял так:
При установке Т PWM в 0 и подаче на U 0 - 1023 наш аналоговый выход будет
генерировать сигнал 0-10В. Правильно? А следовательно физически нужно будет
на выход подключить TTР с фазовым регулированием. Так? Какие твердотелки вы
рекомендуете использовать в случае с ШИМ и какие при фазовом регулировании мощности?
(В документации не нашел никаких рекомендаций по ТТР вообще)
Кто-то пробовал фазовоае регулирование до меня?
Ответы:
serge197a, 06.02.2017, 09:34
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2579#msg2579 date=1486362236]
....
- дроссельный фильтр на входе ПЧ для устранения помех распространяемых по сети;
- дроссельный фильтр на выходе ПЧ, при длине кабеля от ПЧ до двигателя более 1м;
- ЕМС фильтр, соответствующий требованиям защищаемой от помех аппаратуры;
- экранирование проводов и кабелей.
[/quote]
или поставить ПЧ в металлическом корпусе и все как следует заземлить,
что много дешевле.
....
- дроссельный фильтр на входе ПЧ для устранения помех распространяемых по сети;
- дроссельный фильтр на выходе ПЧ, при длине кабеля от ПЧ до двигателя более 1м;
- ЕМС фильтр, соответствующий требованиям защищаемой от помех аппаратуры;
- экранирование проводов и кабелей.
[/quote]
или поставить ПЧ в металлическом корпусе и все как следует заземлить,
что много дешевле.
mike, 06.02.2017, 09:36
Какое ТТР применять?
Фильтры в любом случае нужны.
automat, 06.02.2017, 09:43
Какое ТТР применять?
[quote author=serge197a link=topic=220.msg2581#msg2581 date=1486362854]
или поставить ПЧ в металлическом корпусе и все как следует заземлить,
что много дешевле.
[/quote]
Не поможет, помехи по сети пролетают очень даже хорошо. Без фильтра ЕМС и входного дросселя не обойтись.
или поставить ПЧ в металлическом корпусе и все как следует заземлить,
что много дешевле.
[/quote]
Не поможет, помехи по сети пролетают очень даже хорошо. Без фильтра ЕМС и входного дросселя не обойтись.
serge197a, 06.02.2017, 09:48
Какое ТТР применять?
Сетевой сейчас за очень редким исключением встроенный,
выходной - достаточно экранированных проводов и правильного заземления.
в крайнем случае снизьте частоту шим.
проверено тысячу раз.работает.
Очень часто проблемы исключительно из-за не качественной или полностью отсутствующей "земли"
выходной - достаточно экранированных проводов и правильного заземления.
в крайнем случае снизьте частоту шим.
проверено тысячу раз.работает.
Очень часто проблемы исключительно из-за не качественной или полностью отсутствующей "земли"
automat, 06.02.2017, 10:56
Какое ТТР применять?
[quote author=serge197a link=topic=220.msg2584#msg2584 date=1486363708]
Сетевой сейчас за очень редким исключением встроенный,
выходной - достаточно экранированных проводов и правильного заземления.
в крайнем случае снизьте частоту шим.
проверено тысячу раз.работает.
Очень часто проблемы исключительно из-за не качественной или полностью отсутствующей "земли"
[/quote]
Насчёт земли - соглашусь. Встроенный фильтры чаще всего есть, но обычно самого низкого класса.
Приведу реальный пример: имеется две ВУ с ПЧ, управляются блоками от компании "Электротест" на 911 контроллерах, ПЧ- VLT FC-51, силовые провода и провода управления и передачи данных - экранированы(подключены к земле со стороны питания), земля "хорошая", акты проверки реальные, время года - лето. ШИМ на минималке. Контроллер опрашивается вэбсервером от МЗТА, модель не помню уже, по модбасу. Так вот, при включении ПЧ, а так же при регулировании скорости в сети модбас возникают помехи полностью препятствующие приему-передаче данных.
Сетевой сейчас за очень редким исключением встроенный,
выходной - достаточно экранированных проводов и правильного заземления.
в крайнем случае снизьте частоту шим.
проверено тысячу раз.работает.
Очень часто проблемы исключительно из-за не качественной или полностью отсутствующей "земли"
[/quote]
Насчёт земли - соглашусь. Встроенный фильтры чаще всего есть, но обычно самого низкого класса.
Приведу реальный пример: имеется две ВУ с ПЧ, управляются блоками от компании "Электротест" на 911 контроллерах, ПЧ- VLT FC-51, силовые провода и провода управления и передачи данных - экранированы(подключены к земле со стороны питания), земля "хорошая", акты проверки реальные, время года - лето. ШИМ на минималке. Контроллер опрашивается вэбсервером от МЗТА, модель не помню уже, по модбасу. Так вот, при включении ПЧ, а так же при регулировании скорости в сети модбас возникают помехи полностью препятствующие приему-передаче данных.
serge197a, 06.02.2017, 11:04
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2585#msg2585 date=1486367793]
...... Так вот, при включении ПЧ, а так же при регулировании скорости в сети модбас возникают помехи полностью препятствующие приему-передаче данных
[/quote]
Вот-вот это как раз о чем я и писал выше плюс общее несоблюдение правил электромонтажа,
а не в фильтре дело.
http://fixik-papus.livejournal.com/48684.html
...... Так вот, при включении ПЧ, а так же при регулировании скорости в сети модбас возникают помехи полностью препятствующие приему-передаче данных
[/quote]
Вот-вот это как раз о чем я и писал выше плюс общее несоблюдение правил электромонтажа,
а не в фильтре дело.
http://fixik-papus.livejournal.com/48684.html
mike, 06.02.2017, 11:30
Какое ТТР применять?
Подтяжка 485 включена? Терминатор включен? Линия связи дифференциальным проводом выполнена?
eric, 06.02.2017, 11:47
Какое ТТР применять?
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=220.msg2562#msg2562 date=1486113594]
Кто вам сказал что скоростей 3 при аналоговом управлении ?
на панельке Z033 максимум 7 можно сделать.
[/quote]
Подскажите пожалуйста каким образом это сделать с минимальными
изменениями стандартной программы контроллера?
Кто вам сказал что скоростей 3 при аналоговом управлении ?
на панельке Z033 максимум 7 можно сделать.
[/quote]
Подскажите пожалуйста каким образом это сделать с минимальными
изменениями стандартной программы контроллера?
automat, 06.02.2017, 11:51
Какое ТТР применять?
[quote author=serge197a link=topic=220.msg2586#msg2586 date=1486368270]
Вот-вот это как раз о чем я и писал выше плюс общее несоблюдение правил электромонтажа,
а не в фильтре дело.
http://fixik-papus.livejournal.com/48684.html
[/quote]
электромонтаж без нарушений, сила и слаботочка в отдельных коробах, локалка и rs отдельно, всё в экране.
Вот-вот это как раз о чем я и писал выше плюс общее несоблюдение правил электромонтажа,
а не в фильтре дело.
http://fixik-papus.livejournal.com/48684.html
[/quote]
электромонтаж без нарушений, сила и слаботочка в отдельных коробах, локалка и rs отдельно, всё в экране.
automat, 06.02.2017, 11:53
Какое ТТР применять?
[quote author=mike link=topic=220.msg2588#msg2588 date=1486369817]
Подтяжка 485 включена? Терминатор включен? Линия связи дифференциальным проводом выполнена?
[/quote]
Терминатор включен, витая пара в экране, а вот про подтяжку не скажу, т.к. наши были только установки и ТЗ от заказчика.
Подтяжка 485 включена? Терминатор включен? Линия связи дифференциальным проводом выполнена?
[/quote]
Терминатор включен, витая пара в экране, а вот про подтяжку не скажу, т.к. наши были только установки и ТЗ от заказчика.