eric, 25.12.2016, 00:08
eric
Какое ТТР применять?
Нашел на форуме топик про применение аналогового управления мощностью нагревателя
вместо ШИМ. Хочу попробовать в реальной жизни. Ваши рассуждения
применительно к практике я понял так:
При установке Т PWM в 0  и подаче на U 0 - 1023 наш аналоговый выход  будет
генерировать сигнал 0-10В. Правильно? А следовательно физически нужно будет
на выход подключить TTР с фазовым регулированием. Так? Какие твердотелки вы
рекомендуете использовать в случае с ШИМ и какие при фазовом регулировании мощности?
(В документации не нашел никаких рекомендаций по ТТР вообще)
Кто-то пробовал фазовоае регулирование до меня?

Ответы:
serov, 06.02.2017, 12:05
serov
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2579#msg2579 date=1486362236]
[quote author=serov link=topic=220.msg2574#msg2574 date=1486129669]
Кстати там была ещё проблема, всем на будущее - не применяйте частотники в мед. учреждениях ближе наверное чем 50м от мед.оборудования, там всё с ума сходит, аппараты УЗИ не показывают ни чего кроме шума и др. Выход - поставили трансформаторный ступенчатый регулятор.
[/quote]\
Вставлю свои "пять копеек". Использование частотников вблизи чувствительной аппаратуры возможно, но требует соблюдения дополнительных условий, а именно:
- дроссельный фильтр на входе ПЧ для устранения помех распространяемых по сети;
- дроссельный фильтр на выходе ПЧ, при длине кабеля от ПЧ до двигателя более 1м;
- ЕМС фильтр, соответствующий требованиям защищаемой от помех аппаратуры;
- экранирование проводов и кабелей.
[/quote]
Ну, ну, попробуйте! Для чувствительной аппаратуры это мертвому припарка.
serov, 06.02.2017, 12:10
serov
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2583#msg2583 date=1486363394]
[quote author=serge197a link=topic=220.msg2581#msg2581 date=1486362854]
или поставить ПЧ в металлическом корпусе и все как следует заземлить,
что много дешевле.
[/quote]
Не поможет, помехи по сети пролетают очень даже хорошо. Без фильтра ЕМС и входного дросселя не обойтись.
[/quote]
Точно не поможет, даже фильтры не помогли. Просто включенный компьютер влиял, а что говорить про частотник в  несколько кВт
automat, 06.02.2017, 13:13
automat
Какое ТТР применять?
[quote author=eric link=topic=220.msg2589#msg2589 date=1486370835]
Подскажите пожалуйста каким образом это сделать с минимальными
изменениями стандартной программы контроллера?
[/quote]

ничего переделывать не нужно, если не ошибаюсь, менять только настройки в панели. управление двоичным кодом от 1 до 7. посредством всё тех же  L\M\H
eric, 06.02.2017, 15:24
eric
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2594#msg2594 date=1486376024]
ничего переделывать не нужно, если не ошибаюсь, менять только настройки в панели. управление двоичным кодом от 1 до 7. посредством всё тех же  L\M\H
[/quote]

Мы сейчас говорим не об управлении по трем цифровым выходам.
Максим Воронов заявляет, что можно сделать 7 скоростей на панельке Z033 и при [color=red]аналоговом[/color] управлении преобразователем частоты. В этом и вопрос. Как реализовать?
automat, 06.02.2017, 16:12
automat
Какое ТТР применять?
[quote author=eric link=topic=220.msg2595#msg2595 date=1486383844]
Мы сейчас говорим не об управлении по трем цифровым выходам.
Максим Воронов заявляет, что можно сделать 7 скоростей на панельке Z033 и при [color=red]аналоговом[/color] управлении преобразователем частоты. В этом и вопрос. Как реализовать?
[/quote]

из штатной программы:
"Макрос выбора скорости электродвигаеля вентилятора (ЭДВ).

Входы:
Sync - синхронизация 100мс

En - разрешение работы

Type - Управление:
    0. Многоскоростным ЭДВ или Преобразователем частоты (ПЧ) (до трех скороростей);
    1. ПЧ в двоичном коде (от 1 до 7 скоростей);
    2. ПЧ или симисторным регулятором, сигналом 0-10В (реализовано 4 скорости).
Диапазон допустимых значений на входе Type от 0 до 2.

Speed - номер выбранной скорости.
Для типа управления 0 (вход Type=0), диапазон допустимых значений на входе Speed от 1 до 3
Для типа управления 1 (вход Type=1), диапазон допустимых значений на входе Speed от 1 до 7
Для типа управления 2 (вход Type=2), диапазон допустимых значений на входе Speed от 1 до 4

Входы предустановки напряжений для типа управления 2 (вход Type=2).
Диапазон допустимых значений на входах US1-4  от 0 до 99
Значению 0 на входе соответствует 0В на выходе UFS.
Значению 99 на входе соответствует 9,9В на выходе UFS
Пердварительная настройка входов:
US1 - 35 (3,5В)
US2 - 50 (5,0В)
US3 - 75 (7,5В)
US4 - 99 (9,9В) "
eric, 06.02.2017, 17:01
eric
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2597#msg2597 date=1486386729]
из штатной программы:
"Макрос выбора скорости электродвигаеля вентилятора (ЭДВ).
    0. Многоскоростным ЭДВ или Преобразователем частоты (ПЧ) (до трех скороростей);
    1. ПЧ в двоичном коде (от 1 до 7 скоростей);
    2. ПЧ или симисторным регулятором, сигналом 0-10В (реализовано 4 скорости).
Диапазон допустимых значений на входе Type от 0 до 2.
[/quote]

Это максимум 4 скорости при аналоговом управлении, а не 7 :(

automat, 06.02.2017, 17:10
automat
Какое ТТР применять?
[quote author=eric link=topic=220.msg2598#msg2598 date=1486389714]
Это максимум 4 скорости при аналоговом управлении, а не 7 :(
[/quote]

сделайте управление по двоичному, в чем проблема?
eric, 06.02.2017, 17:57
eric
Какое ТТР применять?
[quote author=automat link=topic=220.msg2599#msg2599 date=1486390223]
сделайте управление по двоичному, в чем проблема?
[/quote]
Никаких проблем. Просто если знающий человек утверждает, что можно сделать 7 скоростей
по аналоговому выходу и с той же панелькой, то зачем огород городить? Мне по аналоговому
входу реально удобнее работать по тысяче и одной причине. Может просто подождем отклика Максима?
serge197a, 06.02.2017, 18:09
serge197a
Какое ТТР применять?
через ФБ сравнения выводите значения в аналоговый выход в зависимости от
значения в панели (скорости 0..7).
любое число.
(тут конечно очень подошло бы casse, но и так операторов хватает)
serov, 06.02.2017, 19:16
serov
Какое ТТР применять?
[quote author=eric link=topic=220.msg2600#msg2600 date=1486393024]
[quote author=automat link=topic=220.msg2599#msg2599 date=1486390223]
сделайте управление по двоичному, в чем проблема?
[/quote]
Никаких проблем. Просто если знающий человек утверждает, что можно сделать 7 скоростей
по аналоговому выходу и с той же панелькой, то зачем огород городить? Мне по аналоговому
входу реально удобнее работать по тысяче и одной причине. Может просто подождем отклика Максима?
[/quote]
Уважаемый eric, не ленитесь думать. 7 скоростей действительно можно сделать без каких либо заморочек. Когда-то давно я делал это на Z400 - прикладываю файл программы. Тогда ещё был только FBEditor, поэтому потрудитесь скачать или импортировать в ZWB.