Archived
                
                
                    
                
                    
                            Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеУниверсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
Исходное сообщение:
                                    AdskiyElektrik, 12.01.2017, 05:48                                
                                                    Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                    Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..                 
                
                            Ответы:
                                        mike, 12.01.2017, 09:05                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        [quote author=AdskiyElektrik link=topic=116.msg2494#msg2494 date=1484189283]
Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..
[/quote]
Вы пишите о панели Zt-033
Эта панель снята с производства в 2012 году.
Соответственно, ее поддержка не осуществляется.
Однако, хочу сказать, что панели питать 24В можно только при отключенной подсветке.
В противном случае панель перегреется и подохнет, но до последней секунды будет держаться молодцом.
Проблема с отвалом регистров обоюдная. Право сказать я не помню, в чем конкретно был антагонизм, но народ как-то решал ее. Пошерстите интернеты.
Zt-033 прекрасно работает с контроллерами Zentec.
Как она работает с другими контроллерами мы не изучали.
                    
                                    Возникла проблема связи с контроллером данного производителя, панель отваливается через 45-50 минут, причем не полностью а только некоторые регистры(т.е. ошибку не выдает), панель питается от 24 В ( думал о возможном перегреве, но после отключения включения все те-же 45 минут стабильной работы). Отваливается бит который определяет состояние панели (активный неактивный режим:R200 - 0 бит), регистр определяющий уставку и R104. Заметил еще одно странное свойство панели: время ее нормальной работы зависит от времени работы от параметра А4 чем ниже тем дольше работает.. так чо как то так..
[/quote]
Вы пишите о панели Zt-033
Эта панель снята с производства в 2012 году.
Соответственно, ее поддержка не осуществляется.
Однако, хочу сказать, что панели питать 24В можно только при отключенной подсветке.
В противном случае панель перегреется и подохнет, но до последней секунды будет держаться молодцом.
Проблема с отвалом регистров обоюдная. Право сказать я не помню, в чем конкретно был антагонизм, но народ как-то решал ее. Пошерстите интернеты.
Zt-033 прекрасно работает с контроллерами Zentec.
Как она работает с другими контроллерами мы не изучали.
                                        VoronovMaksim88, 12.01.2017, 18:37                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        Если надо могу закинуть  рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.                     
                    
                                    
                                        AdskiyElektrik, 19.01.2017, 12:42                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        [quote author=VoronovMaksim88 link=topic=116.msg2496#msg2496 date=1484235446]
Если надо могу закинуть рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.
[/quote]
был бы крайне благодарен)
                    
                                    Если надо могу закинуть рабочий пример пиксель+z033. Совсем недавно делал.
[/quote]
был бы крайне благодарен)
                                        VoronovMaksim88, 19.01.2017, 12:58                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        Пожалуйста. 
Кстати когда я его делал, наступил на очень хитрые грабли. Запитал пиксель и панель от одного компьютерного блока питания. Пиксель от -12 и +12, а панель от 0 и +12. Так вот связь только в одну сторону работала ))
Убил два дня прежде чем понял в чём проблема ))
                    
                    
                                    Кстати когда я его делал, наступил на очень хитрые грабли. Запитал пиксель и панель от одного компьютерного блока питания. Пиксель от -12 и +12, а панель от 0 и +12. Так вот связь только в одну сторону работала ))
Убил два дня прежде чем понял в чём проблема ))
                                        yur1y, 01.04.2016, 14:35                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        Здравствуйте!
Прошу, пожалуйста, подсказать как можно подключить данную панель зентек -033 к контроллеру Segnetics Pixel ?
Есть какой-нибудь подробный материал, буквально "Step by Step" , по этому (если нет на пикселе, то может на плк зентека найдется) ?
Спасибо,
С уважением.
                    
                                    Прошу, пожалуйста, подсказать как можно подключить данную панель зентек -033 к контроллеру Segnetics Pixel ?
Есть какой-нибудь подробный материал, буквально "Step by Step" , по этому (если нет на пикселе, то может на плк зентека найдется) ?
Спасибо,
С уважением.
                                        mike, 01.04.2016, 14:47                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        Добрейший день!
А куда уж подробнее, чем в инструкции к 033?
Берете инструкцию, берете регистр, читаете/пишете.
Примеры были где-то на форуме Сегнетикс.
                    
                                    А куда уж подробнее, чем в инструкции к 033?
Берете инструкцию, берете регистр, читаете/пишете.
Примеры были где-то на форуме Сегнетикс.
                                        mike, 01.04.2016, 14:57                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                
                        Не знаю, будет ли работать.
Это ссылка с форума Сегнетикс.
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=1319&d=1364116683
Там еще поиск есть по всему форуму.
И, если честно сказать, вопрос не совсем к нам.
Ибо мы предоставляем вам набор регистров в панели, а как писать программы на пикселях - это не к нам.
                    
                                    Это ссылка с форума Сегнетикс.
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=1319&d=1364116683
Там еще поиск есть по всему форуму.
И, если честно сказать, вопрос не совсем к нам.
Ибо мы предоставляем вам набор регистров в панели, а как писать программы на пикселях - это не к нам.
                                        VoronovMaksim88, 01.04.2016, 15:59                                    
                                                            Re: Подключение панели zentec 033 к Segnetics Pixel
                                                