Re: Не могу залить готовый код в контроллер
Не успел))) Сергей все сказал правильно.
В сетях RS485 используется адресация от 1 до 247.
Количество контроллеров на линии может быть от 1 до 247.
Но.
1. сеть из 247 контроллеров будет страшенно тормозной.
2. + к этому будет очень капризной
3. + к этому "обычные" девайсы в нее не впихнуть.
по третьему пункту. Есть драйверы (микросхемы) 485 скажем, стандартные, а есть не стандартные.
Последние крайне редки на рынке, но могут отдать в сеть 485 большой ток.
Так вот, если вся сеть построена с использованием спец драйверов, то она (теоретически) сможет "прокачать" 247 девайсов на линии.
Но правильный вопрос "а нафига?" ставит все на свои места.
Ибо, как я говорил: тормоза, капризы линии и использование только специализированных драйверов в линейных устройствах.

Поэтому принято использовать от 1 до 32 адресов в одной линии.
Ответы:
mike, 15.02.2017, 08:57
mike
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
[quote author=eric link=topic=225.msg2635#msg2635 date=1487111479]
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=225.msg2528#msg2528 date=1485395306]
4. Ключ нужен в том случае если вам попал контроллер с тестовой прошивкой, но по-хорошему он к вам попасть не должен. Если это вдруг случится, то ключ вам даст техподдержка, не беспокойтесь.
[/quote]

Не везет, так не везет:(
Мне попал контроллер именно с тестовой версией 1.8.
При запросе регистрации - ругается и ничего не делает.
Видимо новичку нужно обязательно на все грабли наступить.
Иначе не спортивно как-то будет :)

У кого этот золотой ключик-то просить?
[/quote]

Так быть не должно.
У кого вы приобретали ПЛК?
Вы не оставили номер своего мобильного при регистрации. Свяжитесь, пожалуйста с нами.
Спасибо.
eric, 15.02.2017, 19:13
eric
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
Буду признателен, если еще подскажете куда этот ключ втыкать....
Спасибо.
mike, 15.02.2017, 19:22
mike
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
Настройки-Обновление
eric, 16.02.2017, 12:13
eric
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
Спасибо. Все получилось.
Скажите, а панельку принято вешать на COM1 и в режиме brige?
Как топологически правильно размещать контроллеры и панельки
в сети ModBus? Если в дальнейшем планируется иметь под сотню
контроллеров и соответственно столько же панелек к ним.
Ну чтоб потом было можно все это хозяйство  настраивать и диспетчеризировать.
Вопрос возник, поскольку порта два. Насколько они "прозрачны" непонятно.

Будет идеально если раскажете как правильно цеплять панельку в случаях:
- один контроллер, одна панелька
-много контроллеров, одна/две панельки
-много контроллеров, столько же панелек. 
serge197a, 16.02.2017, 12:41
serge197a
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
о какой панельке речь?
Вообще в сети больше 32 устройств не получится по физическим причинам.
и то смотря по расстоянию. для увеличения нужно ставить повторители.
eric, 16.02.2017, 14:43
eric
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
[quote author=serge197a link=topic=225.msg2656#msg2656 date=1487238094]
о какой панельке речь?
Вообще в сети больше 32 устройств не получится по физическим причинам.
и то смотря по расстоянию. для увеличения нужно ставить повторители.
[/quote]

-Речь о панельках Z033.
-Откуда ограничение в 32 ноды?
-Контроллер в режиме бриджа разьве не может быть повторителем?
serge197a, 16.02.2017, 14:50
serge197a
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
панель z033 может быть только слейвом.
т.к. в сети модбас может быть только 1 мастер, получается 1 панель- 1 контроллер.
что такое режим бридж я не знаю.
(не разу не слышал про такое)
eric, 16.02.2017, 17:26
eric
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
В ZWB смотрим -> свойства контроллера -> режим моста -> установить режим моста

Один контроллер - одна панелька - в принципе устраивает.
Из Вашего поста не ясно - если один контроллер будет единственным мастером, а панелька слейвом,
то как тогда остальные контроллеры в эту сеть цеплять? По вашему тогда получается - никак?
Не понятно почему только 32 устройства? Где это ограничение?
Впрочем говорить об этом ограничении бессмысленно, если в сети может быть всего 2 устройства ;)
serge197a, 16.02.2017, 18:08
serge197a
Re: Не могу залить готовый код в контроллер
в сети может быть только 1 мастер.
панель z033 может только отвечать на его запросы.
Чтобы в сети было много контроллеров нужно использовать панель с возможностью быть мастером сети.
К примеру так:
каждый ПЛК соединен по одному порту со своей местной панелью.
В сеть контроллеры соединяются по второму порту, при этом мастером можно сделать
панель, ОРС сервер (скада) или контроллер.
Для расширения сети можно использовать к примеру Z450
(32 устройства- гальваническое ограничение технологии RS 485)
можно больше, но через повторители или Z450