Всех приветствую. Имеется приточная установка, была панель, экран разбили, панель работала. По прошествии времени приточка перестала реагировать на панель и включаться. Была заказана новая панель через климатическую компанию, Z-033, там уверили, что все будет работать. Вообщем ошибка ln, связи нет, я в этих делах не мастер подскажите, что делать, с чего начать искать истину, панель была настроена по табличным параметрам GLP. Скидываю фото контроллера в приточке, может кто знает чье это производство и как называется?
Ответы:
mike, 17.02.2017, 08:51
Приточная установка GLP 315-9.0 панель Z033
Обратитесь в Нимал к Володе Кокурину. Может быть у него есть.
VoronovMaksim88, 17.02.2017, 08:57
Приточная установка GLP 315-9.0 панель Z033
Может попробовать перепаять дисплей от новой ? Если проблема только в нём.
Konstantin1384, 17.02.2017, 08:58
Приточная установка GLP 315-9.0 панель Z033
Как это выяснить? Перепаять не проблема.
ALexandr, 20.02.2017, 10:02
Приточная установка GLP 315-9.0 панель Z033
Имеется вот такая, не знаю оно или нет. Параметры в панели обозначаются буквой и цифрой.