Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM120Re: M120 и преобразователь скорости

Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
serge197a, 06.04.2017, 09:36
serge197a
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=257.msg2843#msg2843 date=1491442297]
Вот статейка.
Там в примере расстояние 200 футов, это 600 метров.
[/quote]
Это 60м. На 150м как будет работать- еще вопрос.
в качестве МВА я бы взял М120.
всяко дешевле.
(майкл уже рекомендовал)
Ответы:
VoronovMaksim88, 06.04.2017, 09:22
VoronovMaksim88
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=automat link=topic=257.msg2845#msg2845 date=1491457309]
МВА8 - сняты с производства, новый аналог МВ110-8А
[/quote]

Верное замечание!
automat, 06.04.2017, 08:41
automat
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=257.msg2842#msg2842 date=1491441918]
НО!!! если у вас их 12 штук, то лично я бы поставил овеновские МВА8 2 штуки и всё таки брал бы токовый сигнал.
Если ставить М120, то их 6 штук надо будет(там по 2 аналоговых входа), а так получиться 2шт МВА8+1шт М120.
Дешево. Надёжно. Помехоустойчиво.
Только в МВА тоже придётся ставить резистор ))) Но обрадую Вас, он идёт в комплекте!
[/quote]

МВА8 - сняты с производства, новый аналог МВ110-8А
Alexicat, 04.04.2017, 18:05
Alexicat
Re: M120 и преобразователь скорости
Доброго дня всем.
Прошу вас просто мне ответить, пожалуйста, не мучайте меня теорией ома и т.д. Делаю проект и срочно надо подобрать преобразователь скорости. Выбрал http://www.rusklimat.ru/download/manual/automatika-vent/shuft/ESF-35.pdf
Сигнал 0-10В подаем на М120.
1.На какое расстояние можно прокинуть МКЭШ 5х0,75 при стабильной работе и приемлемом качестве. Надо примерно 150м. или лучше повысить сечение?
2.Может вы предложите какой нибудь другой ДОСТУПНЫЙ к заказу преобразователь? Особенно если с RS-485 рад буду. Представитель аркитики сказал что не возят больше.
mike, 04.04.2017, 18:23
mike
Re: M120 и преобразователь скорости
Не буду)))
Клевый датчик.
Можно взять кабель для сигнальных линий 1,5мм2, а для питания сойдет и 0,75
Alexicat, 04.04.2017, 18:49
Alexicat
Re: M120 и преобразователь скорости
Клевый в хорошем смысле? Не люблю шуфт:-(
МКЭШ 5х1 не пойдет? Нет 1,5 у поставщика
serge197a, 04.04.2017, 21:41
serge197a
Re: M120 и преобразователь скорости
постоянное напряжение ну очень не любит длинные линии.
теоретически погрешность можно откорректировать измерением
в конце линии и у датчика.
как вариант купить мва и по витой паре.
сколько стоит датчик?
Alexicat, 04.04.2017, 22:47
Alexicat
Re: M120 и преобразователь скорости
9300 руб,
Я уже нашел преобразователь влажности на RS-485. А скорости нет вообще никаких кроме шуфта, или надо делать кучу запросов в разные профильные фирмы по КИП.
mike, 04.04.2017, 23:32
mike
Re: M120 и преобразователь скорости
А если использовать второй М120?
VoronovMaksim88, 05.04.2017, 04:24
VoronovMaksim88
Re: M120 и преобразователь скорости
А если не 0-10В, а 4-20мА ?
Он ведь более помехоустойчив.
automat, 05.04.2017, 08:43
automat
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=257.msg2837#msg2837 date=1491355475]
А если не 0-10В, а 4-20мА ?
Он ведь более помехоустойчив.
[/quote]
Присоединяюсь к Максиму.


А если хочется модбас, то вполне можно использовать разделительный преобразователь унифицированного сигнала в модбас, по типу такого [url=http://elesy.ru/products/products/et/et-400/et-481/tehnicheskie-dannye.aspx]http://elesy.ru/products/products/et/et-400/et-481/tehnicheskie-dannye.aspx[/url],  у него и источник питания для датчика имеется, правда цену не знаю. Если всё же использовать унифицированный сигнал напрямую, то лучше токовый, а запитать лучше от переменки 24в.