Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM120Re: M120 и преобразователь скорости

Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
serge197a, 06.04.2017, 09:36
serge197a
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=257.msg2843#msg2843 date=1491442297]
Вот статейка.
Там в примере расстояние 200 футов, это 600 метров.
[/quote]
Это 60м. На 150м как будет работать- еще вопрос.
в качестве МВА я бы взял М120.
всяко дешевле.
(майкл уже рекомендовал)
Ответы:
automat, 06.04.2017, 13:29
automat
Re: M120 и преобразователь скорости
Там резистор штатный, так что аргументируете инструкцией.
Другие модули ввода-вывода можно глянуть тут [url=http://insat.ru/products/?category=157]http://insat.ru/products/?category=157[/url]
serov, 06.04.2017, 13:41
serov
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=Alexicat link=topic=257.msg2841#msg2841 date=1491419806]
У меня их 12 штук планируется, да еще в бассейне, конверторы как то не вариант. А токовый надо будет резистор ставить. да еще как писали высокоточный...
[/quote]
Не нужно высокоточный, нужна голова на плечах :)
Ну что Вы сами коэф-ты не пропишете один раз?
serov, 06.04.2017, 14:03
serov
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=257.msg2849#msg2849 date=1491461797]
на борту М120 есть 2 аналоговых входа по 0-10В или 4-20мА
[/quote]
А ведь можно и другие аналоговые входы задействовать. Если не ошибаюсь, они 0-5 Вольт. Но внутри контроллера есть подтяжка к 5 вольтам 10 кОм, будет вносить небольшую погрешность. Пусть меня Михаил поправит, если что не так.
Тогда входов получается заметно больше.
Alexicat, 06.04.2017, 14:48
Alexicat
Re: M120 и преобразователь скорости
Тогда в догонку. Всегда все устройства запитывали местно. А прокатит ли если шлейфом кинуть RS-485 и по нему же (ну или 2 провод паралельно) прокинуть питание ~24В. Но шлейф получится длиной 150-200м. Питание 24В пробьет ведь если питание влагомеров 11-30В?
Alexicat, 06.04.2017, 14:51
Alexicat
Re: M120 и преобразователь скорости
Ну в итоге решил так, раз на датчике скорости есть и 4-20ма и 0-10В, то если не станет работать 0-10В, перекину на 4-20 с резюком.
automat, 06.04.2017, 15:06
automat
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=Alexicat link=topic=257.msg2859#msg2859 date=1491479329]
Тогда в догонку. Всегда все устройства запитывали местно. А прокатит ли если шлейфом кинуть RS-485 и по нему же (ну или 2 провод паралельно) прокинуть питание ~24В. Но шлейф получится длиной 150-200м. Питание 24В пробьет ведь если питание влагомеров 11-30В?
[/quote]

1. Лучше отдельным.
2.Зависит от трансформатора.
serge197a, 06.04.2017, 15:20
serge197a
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=Alexicat link=topic=257.msg2854#msg2854 date=1491472711]
Ну мне резистор не мешает, а заказчик скажет че нагородил:-) нестандартно типа
А что получше овена можно, овно оно и есть овно, извините если чем обидел.
а будет 7 шкафов, так что 2 шт. в один не сложно воткнуть, так как еще куча других датчиков (+15 температуры)
[/quote]
а какие у вас конкретно к овен притензии?
конкретно по МВА вообще нет даже статистики по отказам.
посмотрите на сайте инсат другое оборудование.
если время есть скину в личку МВА с али.
Alexicat, 06.04.2017, 15:26
Alexicat
Re: M120 и преобразователь скорости
[quote author=serge197a link=topic=257.msg2862#msg2862 date=1491481207]
если время есть скину в личку МВА с али.
[/quote]
А вот это интересно, подожду
serge197a, 06.04.2017, 18:43
serge197a
Re: M120 и преобразователь скорости
wellpro
https://ru.aliexpress.com/item/0-20MA-4-20MA-analog-input-module-current-acquisition-module-RS485-MODBUS-communications-WP3082ADAM/32736594725.html?spm=2114.10010208.1000013.13.iewlNu&scm=1007.13339.33317.0&pvid=048089de-0e38-4fa2-93c5-d15c393085ae&tpp=1
mike, 06.04.2017, 19:05
mike
Re: M120 и преобразователь скорости
Ох уж это китайское "чЮдо".
Ну не может прибор со всеми необходимыми защитами стоить 25 долларов.
Или фейковые детальки или нет защит. А скорее всего первое и второе.