Вопросы по системе сквозного проектирования и менеджмента проектов
Исходное сообщение:
eric, 10.04.2017, 01:10
Еще пара вопросов по отладке
- Иконка - "паучок в кепке" - "окно отладки" - при нажатии никакой реакции - Надпись добавить переменную - серая - Окошко точки отладки - ничего в нем нет и ни добавить, ни убавить. Так оно должно быть? Для наглядности сделал скриншот:
Ответы:
mike, 12.04.2017, 08:16
Еще пара вопросов по отладке
АЦП от 10 до 12 бит, в зависимости от модели контроллера. Но это не имеет отношения к значениям после запятой.
Есть такое понятие, как точность вычисления в цифровом представлении. Так вот, мы используем одинарную точность. Почитайте, что это такое. От нее и есть небольшая погрешность вычисления ввиде нескольких разрядов после нуля.
Что касается панели. Она выдает целое значение температуры. Это связано с ограниченным объемом памяти процессора панели.
eric, 12.04.2017, 12:50
Еще пара вопросов по отладке