Исходное сообщение:
eric, 18.04.2017, 23:01
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Вот сейчас как раз всю неделю стоит "хорошая" погода для тестирования режимов на грани вентиляция / обогрев.
Что я и делаю по мере наличия времени и сил. С ручным режимом вроде немного разобрались. Хотя все похоже так и остались при своих мнениях. А вот автоматический режим остался с глюком в виде рисующейся звездочки на панельке. Все рекомендованные начальные параметры регистров в точности соблюдены, но через некоторое (совершенно непредсказуемое время) и при неясных обстоятельствах, звездочка чудесным образом появляется (я об этом писал раньше в другой ветке). Теперь я вроде научился смотреть в отладке и все равно не понимаю откуда она (звездочка) возникает. Как попадает в регистр это значение и почему? Может что посоветуете? Как это отловить?
Что я и делаю по мере наличия времени и сил. С ручным режимом вроде немного разобрались. Хотя все похоже так и остались при своих мнениях. А вот автоматический режим остался с глюком в виде рисующейся звездочки на панельке. Все рекомендованные начальные параметры регистров в точности соблюдены, но через некоторое (совершенно непредсказуемое время) и при неясных обстоятельствах, звездочка чудесным образом появляется (я об этом писал раньше в другой ветке). Теперь я вроде научился смотреть в отладке и все равно не понимаю откуда она (звездочка) возникает. Как попадает в регистр это значение и почему? Может что посоветуете? Как это отловить?
Ответы:
mike, 06.05.2017, 08:51
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
[quote author=eric link=topic=259.msg3040#msg3040 date=1494017153]
Идем далее. Как мы видим из Ваших же скриншотов сделанных в ручном режиме, там Вы позаботились о
том чтобы в режиме вентиляции (лето) не было возможности устанавливать руками температуру.
Эта функция заблокирована и окошко уставки пустое.
В режиме автомата эта никчемная возможность зачем-то оставлена и сильно сбивает с толку.
Где-то условие перехода в летний режим не проверяется и отображение работает по зимнему,
только без нагревва.
Посмотрите внимательно.
[/quote]
Ни о чем я не позаботился. Это стандартная функция панели.
В режиме вентиляции - нет возможности менять уставку, ибо смысл?
Идем далее. Как мы видим из Ваших же скриншотов сделанных в ручном режиме, там Вы позаботились о
том чтобы в режиме вентиляции (лето) не было возможности устанавливать руками температуру.
Эта функция заблокирована и окошко уставки пустое.
В режиме автомата эта никчемная возможность зачем-то оставлена и сильно сбивает с толку.
Где-то условие перехода в летний режим не проверяется и отображение работает по зимнему,
только без нагревва.
Посмотрите внимательно.
[/quote]
Ни о чем я не позаботился. Это стандартная функция панели.
В режиме вентиляции - нет возможности менять уставку, ибо смысл?
eric, 06.05.2017, 12:26
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Mike,
Со снежинкой разобраться - это самое простое.
Мы это и сами подправили, правда чуть по другому.
Далее по пунктам:
Солнышко - не уходит при автоматическом переходе в режим лето, вентилятор не появляется.
Уставка тампературы может меняться руками с панели, при этом установка очевидно находится
в режиме вентиляции.
То есть режим-то переключен, а отображение его и управление - нет.
Еще раз см. видео и пояснения к ним.
Со снежинкой разобраться - это самое простое.
Мы это и сами подправили, правда чуть по другому.
Далее по пунктам:
Солнышко - не уходит при автоматическом переходе в режим лето, вентилятор не появляется.
Уставка тампературы может меняться руками с панели, при этом установка очевидно находится
в режиме вентиляции.
То есть режим-то переключен, а отображение его и управление - нет.
Еще раз см. видео и пояснения к ним.
mike, 06.05.2017, 13:25
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Смотрите скриншоты выше.
У меня все переключается.
Программа с сайта.
Я ничего не правил.
Проверяйте свои настройки
У меня все переключается.
Программа с сайта.
Я ничего не правил.
Проверяйте свои настройки
mike, 12.05.2017, 20:07
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Добрый вечер!
Сначала для Максима: уставка в режиме вентиляции нужна. Но это, скорее частный случай.
Если есть желание - давайте обсудим.
Для Виктора: пожалуйста, напишите мне в личку время встречи в прямом эфире на завтра. Я позвоню и подключусь. Все расскажу и покажу.
Меня приводит в недоумение, что у вас не работает!
Сначала для Максима: уставка в режиме вентиляции нужна. Но это, скорее частный случай.
Если есть желание - давайте обсудим.
Для Виктора: пожалуйста, напишите мне в личку время встречи в прямом эфире на завтра. Я позвоню и подключусь. Все расскажу и покажу.
Меня приводит в недоумение, что у вас не работает!
eric, 12.05.2017, 19:58
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Давайте начнем с простого - научимся четко отображать состояние установки в авто режиме,
а потом вернемся к вопросу отображения и изменения уставки температуры в режиме вентиляция.
Рациональное зерно в Ваших рассуждениях совершенно очевидно присутствует, однако надо это еще
хорошенько додумать. Просто так оставлять эту возможность - очень сильно сбивает с толку пользователя.
Особенно при несвязанности авто режима с пользовательским желанием - например греть до 30,
когда установка перешла по своим условиям в режим "лето". Пользователю скажем холодно и он хочет
тепла и даже может его выставить, а установка его не слушается ну никак. Это нехорошая ситуация.
а потом вернемся к вопросу отображения и изменения уставки температуры в режиме вентиляция.
Рациональное зерно в Ваших рассуждениях совершенно очевидно присутствует, однако надо это еще
хорошенько додумать. Просто так оставлять эту возможность - очень сильно сбивает с толку пользователя.
Особенно при несвязанности авто режима с пользовательским желанием - например греть до 30,
когда установка перешла по своим условиям в режим "лето". Пользователю скажем холодно и он хочет
тепла и даже может его выставить, а установка его не слушается ну никак. Это нехорошая ситуация.
VoronovMaksim88, 12.05.2017, 19:38
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Вообще я размышлял над темой надо ли иметь возможность менять уставку в режиме вентиляция и пришел к выводу что надо. Это мои рассуждения и они не относятся к обсуждаемому проекту.
Например у вас квартира , например вы ложитесь спать и установка дует в режиме вентиляции. Но известно что ночью похолодает и установка перейдет в режим нагрева. Так почему бы сейчас заранее не задать уставку ?
Ведь уставка - это просто параметр. В том же пикселе ее можно сменить в любой момент времени не зависимо от режима, вентиляция, нагрев или пожар все равно.
Поэтому применительно к панели 033 я бы не парился что уставка всегда может быть изменена.
Если у кого то другое мнение рад буду ознакомится.
Например у вас квартира , например вы ложитесь спать и установка дует в режиме вентиляции. Но известно что ночью похолодает и установка перейдет в режим нагрева. Так почему бы сейчас заранее не задать уставку ?
Ведь уставка - это просто параметр. В том же пикселе ее можно сменить в любой момент времени не зависимо от режима, вентиляция, нагрев или пожар все равно.
Поэтому применительно к панели 033 я бы не парился что уставка всегда может быть изменена.
Если у кого то другое мнение рад буду ознакомится.
eric, 12.05.2017, 18:12
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Извините. Был в командировке.
Только вернулся.
Смотрим настройки:
(Исходные данные все те же - EX_N без изменений, реальная установка, режим авто)
На снежинку можем не обращать внимания. С ней более менее понятно.
Вот фото панели, скриншот настроек, скрин авто режима. Все в отладке.
По факту имеем:
хотя установка вентилирует (нагрев выключен),
температурная уставка поддается ручному регулированию,
вентилятор на панели не отображается.
Ткните носом, какие настройки у меня не так сделаны?
Только вернулся.
Смотрим настройки:
(Исходные данные все те же - EX_N без изменений, реальная установка, режим авто)
На снежинку можем не обращать внимания. С ней более менее понятно.
Вот фото панели, скриншот настроек, скрин авто режима. Все в отладке.
По факту имеем:
хотя установка вентилирует (нагрев выключен),
температурная уставка поддается ручному регулированию,
вентилятор на панели не отображается.
Ткните носом, какие настройки у меня не так сделаны?
eric, 10.04.2017, 00:24
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Приветствую.
Столкнулся с тем, что при отключенном авто режиме (параметр 09 панели <5)
Выбираем руками режим только вентиляция, при этом зачем-то отрабатывает макрос "heater error".
То есть ситуация следующая -
На улице <-1, в канале <+2 и тут же, через положенные 250 секунд 13 ошибка.
Посмотрел - на этот макрос вообще не приходит сигнал "auto enable" или ему подобный.
Следовательно система руля не слушается. Ей приказанно только вентилировать,
нагреватель не включать, а она считает, что с нагревателем проблема.
Как правильно подправить эту ситуацию в базовом проекте EX_N? Посоветуйте пожалуйста.
Да и наверное разработчикам следует пофиксить это прямо в базовом проекте.
Если я конечно где-то не делаю логической ошибки.
Но вроде с точки зрения логики так быть не должно.
Столкнулся с тем, что при отключенном авто режиме (параметр 09 панели <5)
Выбираем руками режим только вентиляция, при этом зачем-то отрабатывает макрос "heater error".
То есть ситуация следующая -
На улице <-1, в канале <+2 и тут же, через положенные 250 секунд 13 ошибка.
Посмотрел - на этот макрос вообще не приходит сигнал "auto enable" или ему подобный.
Следовательно система руля не слушается. Ей приказанно только вентилировать,
нагреватель не включать, а она считает, что с нагревателем проблема.
Как правильно подправить эту ситуацию в базовом проекте EX_N? Посоветуйте пожалуйста.
Да и наверное разработчикам следует пофиксить это прямо в базовом проекте.
Если я конечно где-то не делаю логической ошибки.
Но вроде с точки зрения логики так быть не должно.
VoronovMaksim88, 10.04.2017, 04:11
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Вы сами на свой вопрос ответили соедините через блок "И" переменные "auto enable" и "heater error".
НО!!! На мой взгляд это правильно что система с водяным калорифером не запускается при таких значениях температуры.
Например, в том же смлоджике в стандартной программе предусмотрена работ в режиме "лето" и авария по низкой температуре притока тогда игнорится, но не игнорится термостат.
Т.е. я считаю что даже в режиме лето (или "вентиляция") всё равно должна быть защита от низкой температуры притока. На тот случай если пользователь по ошибке перевёл систему в режим "лето", когда на улице ещё зима. Ведь когда размёрзнется калорифер виноват будет не он пользователь, а вы и ваша автоматика. Поэтому мне кажется тут лучше перебдить чем недобдить.
Хотя если у вас гликоль, и разморозка вам не страшна, то можно и зимой вентилировать наружным воздухом без нагрева.
НО!!! На мой взгляд это правильно что система с водяным калорифером не запускается при таких значениях температуры.
Например, в том же смлоджике в стандартной программе предусмотрена работ в режиме "лето" и авария по низкой температуре притока тогда игнорится, но не игнорится термостат.
Т.е. я считаю что даже в режиме лето (или "вентиляция") всё равно должна быть защита от низкой температуры притока. На тот случай если пользователь по ошибке перевёл систему в режим "лето", когда на улице ещё зима. Ведь когда размёрзнется калорифер виноват будет не он пользователь, а вы и ваша автоматика. Поэтому мне кажется тут лучше перебдить чем недобдить.
Хотя если у вас гликоль, и разморозка вам не страшна, то можно и зимой вентилировать наружным воздухом без нагрева.
mike, 10.04.2017, 08:59
Re: err 13 и некорректная работа при низкой температуре наружного воздуха
Нельзя. Есть предельно допустимые температуры для подачи воздуха в помещение.
А если у вас стоянка, например, то это уже нестандарт.
Кстати, чистый ФБД редактор не поддерживается с 15ого года. Это я так, к справке. Там ошибки есть и в генерации пользовательских программ и в модбасе.
А если у вас стоянка, например, то это уже нестандарт.
Кстати, чистый ФБД редактор не поддерживается с 15ого года. Это я так, к справке. Там ошибки есть и в генерации пользовательских программ и в модбасе.