ОборудованиеПрограммируемый логический контроллер Z400Re: Дополнительный электрический теплообменник
Исходное сообщение:
mike, 14.05.2017, 10:47
Re: Дополнительный электрический теплообменник
У вас же настоящий ПЛК.
Какой выход назначите, такой и будет работать
Какой выход назначите, такой и будет работать
Ответы:
VoronovMaksim88, 15.05.2017, 04:47
Re: Дополнительный электрический теплообменник
В программе предусмотрена вторая ступень !
Число ступеней параметр 12.
Контактор который перед ТТР программно не включается, надо реализовать аппаратно. Либо подпилить программу.
Число ступеней параметр 12.
Контактор который перед ТТР программно не включается, надо реализовать аппаратно. Либо подпилить программу.
automat, 15.05.2017, 08:47
Re: Дополнительный электрический теплообменник
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.
ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.
ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
sinewclima, 27.05.2017, 19:50
Re: Дополнительный электрический теплообменник
[quote author=automat link=topic=265.msg3066#msg3066 date=1494827225]
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.
ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
[/quote]
Спс, так и сделал
Добавляем в щит автомат и контактор соответственно мощности калорифера, проверяем вводную коммутирующую аппаратуру и вводной кабель по суммарной нагрузке, при необходимости - меняем, контактор подключаем к Y1 (Do4).
Выход защитного термостата подключаем последовательно с существующим. Параметр 12 выставляем в 2.
ПС: в идеале, еще один контактор поставить в качестве контактора безопасности, запараллелить с катушкой существующего.
[/quote]
Спс, так и сделал
serge197a, 13.05.2017, 17:17
Re: Дополнительный электрический теплообменник
в зависимости от нагрузки.
может и верно.
если вам не хватает мощности тена, то
обычно одну группу включают через пускатель на постоянно включено, а вторую через ТТР регулируют.
может и верно.
если вам не хватает мощности тена, то
обычно одну группу включают через пускатель на постоянно включено, а вторую через ТТР регулируют.
sinewclima, 13.05.2017, 19:36
Re: Дополнительный электрический теплообменник
А на какой DO пускатель запитывать? И нужно при этом менять настройки z033?
sinewclima, 13.05.2017, 17:04
Re: Дополнительный электрический теплообменник
Добрый день!
Контроллер z400, прошивка Ex-N
Возникла необходимость добавить секцию электрического теплообменника.
1й теплообменник работает через контактор и шим, решение добавить параллельно на те же выходы 2й теплообменний будет верным? и не нужно ли поменять при этом настройки?
Контроллер z400, прошивка Ex-N
Возникла необходимость добавить секцию электрического теплообменника.
1й теплообменник работает через контактор и шим, решение добавить параллельно на те же выходы 2й теплообменний будет верным? и не нужно ли поменять при этом настройки?